账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13526|回复: 5

浪涌保护器T1/T2选择问题

[复制链接]
     
发表于 2017-4-5 17:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图机构提出下列问题:
1、屋顶机房(风机、电梯)配电箱要求采用T1级浪涌保护器;
2、柜式空调配电箱(尤其是住宅)要求采用T1级浪涌保护器。
个人觉得采用T2就可以,不知道哪个为准。
     
发表于 2017-4-5 18:02:31 | 显示全部楼层
1、屋顶机房电梯,为何用T1,位于0区?
2、因为空调室外机,住宅放T1,没见这么做过。。估计都会被房产公司直接批死。。
发表于 2017-4-5 19:58:48 | 显示全部楼层
个人认为除了开关管及旋转编码器的响应频谱,否则钢丝绳会摆动,桥箱会摆动,液压梯子估计不会,建议你你咨询一下科比的传感器,奥提斯的梯子来设计,评估一下价格
发表于 2017-4-6 09:12:09 | 显示全部楼层
审图机构错误,这两处均为二级
     
发表于 2017-4-6 12:00:15 | 显示全部楼层
GB50057-2010已明确要求固定在建筑物上的用电设备,在其配电箱开关的电源侧按装Ⅱ级试验的电涌保护器。
曾有广州项目屋顶风机的配电箱装设Ⅰ级SPD,防雷办要求整改为Ⅱ级。
发表于 2017-4-6 13:39:52 | 显示全部楼层
你看什么风机,污水厂磁悬浮鼓风机北京院设计设计一个避雷器没用,并且要分开接地,造成位置接近开关检测没用,况且电源不符合要求,一次维护费用10W还没修好,这个应该综合各方面来考虑,比如电源,用个60KVA应急发电机(启动时间很短)+避雷器+接近开关(好的霍尼韦尔分开接地)费用也不高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则