账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3962|回复: 6

[问题探讨] 请问:LED护栏管配电时还用设PE线吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-5-17 14:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:LED护栏管配电时还用设PE线吗?
     
发表于 2017-5-17 16:23:51 | 显示全部楼层
220V的要设PE,24V的不需要
     
 楼主| 发表于 2017-5-17 16:30:32 | 显示全部楼层

220V的要设PE

PE线往哪接啊?
     
发表于 2017-5-17 16:41:55 | 显示全部楼层
接灯具外壳
发表于 2017-5-18 09:31:10 | 显示全部楼层
民规12.3.5,当采用金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电线路,宜加一根PE线
     
发表于 2017-5-18 10:34:51 | 显示全部楼层
LED护栏灯,景观造形灯等一般使用LED灯带,这是II类灯具,不用配PE线。但如果灯具是附在金属构件上的,金属构件应接地。
     
 楼主| 发表于 2017-5-18 15:09:59 | 显示全部楼层

LED护栏灯,景观造形灯等一般使用LED灯带,这是II类灯具,不用配PE线。但如果灯具是附在金属构件上的,金属构件应接地。
正解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则