账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6750|回复: 9

[求助] 防火门监控器能挂在自动报警控制器的总线上么

[复制链接]
     
发表于 2017-5-24 00:24:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,一个五星酒店,甲方要求防火门监控器直接挂在总线上。可行么?太抠了!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-5-24 08:43:06 | 显示全部楼层
图审可以按火规4.6.1的。。。信号应反馈至防火门监控器。。。。来判你
     
发表于 2017-5-24 08:52:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-24 08:43
图审可以按火规4.6.1的。。。信号应反馈至防火门监控器。。。。来判你

对的,我现在也是分开做,即便不合理,规范就这么写的,让设计师去挑战规范么,出了事情谁来保护赚点糊口钱的设计师。
我觉得甲方有要求也要拿出依据,一看到有些甲方工程师为了给主子省点钱而不顾一切的嘴脸,就特别生气。
如果有依据,有水平的提出优化设计,无话可说,最可气的就是那种毫无底线的乱搞。
     
发表于 2017-5-24 09:51:19 | 显示全部楼层
其实这不是规范的问题,而是现时的产品基本就是分开自成系统的,我们设计人员把其画入自动报警系统只是方便自已的做法。
     
 楼主| 发表于 2017-5-24 10:17:35 | 显示全部楼层
想知道,即便挂在总线上,在联动控制盘划一块区域供防火门监控器。是否可行?如果常闭防火门未关闭,是否会触发声光报警器?如果那样不是把人吓死。。
发表于 2017-5-24 10:27:45 | 显示全部楼层
15055991321 发表于 2017-5-24 10:17
想知道,即便挂在总线上,在联动控制盘划一块区域供防火门监控器。是否可行?如果常闭防火门未关闭,是否会 ...

想知道,即便挂在总线上,在联动控制盘划一块区域供防火门监控器
这不行,防火门监控器没有出线回路了
     
 楼主| 发表于 2017-5-24 11:13:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-24 10:27
想知道,即便挂在总线上,在联动控制盘划一块区域供防火门监控器
这不行,防火门监控器没有出线回路了

为何?直接划地址给防火门监控器不可以?
发表于 2017-5-24 11:45:17 | 显示全部楼层
去理解下《防火门监控器》GB29364-2012内是如何要求的就知道了,就像电气火灾监控系统一样,都是独立的系统。
     
发表于 2017-5-24 11:48:00 | 显示全部楼层
独立系统,这个我觉得规范说的没有什么问题
     
发表于 2017-5-24 14:49:35 | 显示全部楼层
15055991321 发表于 2017-5-24 11:13
为何?直接划地址给防火门监控器不可以?

理论上是可以的。常闭防火门只要一个输入模块及配套的磁感应开关,常开防火门只要一个输入输出模块及配套的磁感应开关和脱扣式闭门器。但现实是没有这种合格的产品出现(应该说我到现时也没了解到),现时有的都是独立系统的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则