会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
审图探讨
›
关于卫生间局部等电位与梁内钢筋连接问题 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
yjf992
关于卫生间局部等电位与梁内钢筋连接问题
[复制链接]
dqaq
dqaq
当前离线
积分
12484
IP卡
狗仔卡
发表于 2022-3-16 17:35:58
|
显示全部楼层
防工频电击等电位与防雷电反击等电位一起做了。同时还可防引下线上雷电流下泄时可能的雷电电击危险性。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
清一子敬
清一子敬
当前离线
积分
1965
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-7-27 08:33:26
|
显示全部楼层
这么久过去了,不知道楼主找到答案没有。我分别找了GB50303、15D502,都没有说主体钢筋和LEB内端子板的连接做法,只是有面积要求。实际操作中,我遇到的,都是一根14(或参考设计中主筋连通的规格)的圆钢与主体钢筋焊接后甩出,接焊一段40*4扁铁,该扁铁最终接入LEB端子板。p.s.我还是想找找依据...
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页