树欲静而风不止 发表于 2017-8-28 15:22 采用TN-S系统,也可以
rainmen_73 发表于 2017-8-28 12:31 采用TT制的目的是为了限制故障电压扩散范围。无论什么接地制式,室外设备周边地面都可以做等电位措施。做法 ...
ninicat 发表于 2017-8-29 10:56 谢谢!做了等电位,是不是TN-S也就可以做?很多甲方接受不了TT,解释起来太费劲。
树欲静而风不止 发表于 2017-8-29 15:14 这种室外用电设备,按GB13955,本身就需要设置漏电保护,PE再重复接地,TN-S系统齐了