账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9939|回复: 6

电缆分支线长度不大于3米

[复制链接]
     
发表于 2017-9-1 16:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11.png 应急照明双电源分支处应急照明配电箱,采用PC双电源开关、由于分支线不大于3米;就未设短路保护、消防电源监控带过负荷报警可以实现过负荷保护;审图要求必须在双电源前端加单磁脱扣断路器实现断路保护。但按GB50054-2011,6.2.5,可以不设短路保护。可采用那些措施来满足6.2.5.2条,请大师们指点

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-9-1 16:47:06 | 显示全部楼层
对于消防负荷这种重要回路,还是应该加断路器,以免一处短路,整个干线停电
     
发表于 2017-9-4 08:45:07 | 显示全部楼层
如果不设,得出计算书说明不设断路器的依据吧,有次审图让加,计算太麻烦,就老老实实加上了
     
发表于 2017-9-4 14:05:55 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-9-4 08:45
如果不设,得出计算书说明不设断路器的依据吧,有次审图让加,计算太麻烦,就老老实实加上了

应该据理力争仨
     
发表于 2017-9-4 15:08:15 | 显示全部楼层

奴家不会算啊
     
发表于 2017-9-4 21:34:51 | 显示全部楼层
你的设计是有问题的。
1、规范6.2.5是说明在此种情况下不用在变径处加短路和过载保护,但在三米内应加上保护(实际满足6.2.6时可更长);
2、对于放射式配电,分配的进线开关可用隔离开关,但对于树干线配电,一般这就不成立了。因为很难保证总开关到分出线断路器之间不会发生短路事故,而由于分支出现故障而令干线断电一般是不允许的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则