账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 希拉里

[文章探讨] 谁去翻一下王厚余先生的文章和电气装置相关内容出来讨论一下

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 19:39:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 19:54:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-15 20:29:04 | 显示全部楼层
1,王老所说的先接PE再接N指的是分配电盘采用3P+PEN四芯电缆,而指非低压进线柜;
2,王老关于低压接地推崇的也是3P,而且人家在书的前面章节就说是为了避免杂散电流,不知道楼主在表达什么;
3,做学问可以抱着怀疑态度,但切忌过渡诋毁和盲目崇拜,读过王老的五百问,低压电气装置的设计安装和检验,感觉是有点拗口,但能感觉其是一个很德高且谦虚的人,毕竟人家那一代对咱们行业做出了很大的贡献,属于是开辟阶段,而且近几年也是一直在修正之前的诟病.时代在发展,后续我们会继承也会更好的发扬,但还是要报以尊敬的心态来看待.

点评

第一点,作为探讨没问题。第二点是对楼主的误读。第三点,是理性客观中立?  发表于 2018-6-5 17:39

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 很给力!报以尊敬的心态来看待

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-9-15 22:03:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-16 12:01:59 | 显示全部楼层
如是看来,希拉里前辈也是承认杂散电流会引起电磁干扰这一前提了。
至于多大的单向电流产生多大的电磁辐射,这一点确实没有量化的指标(包括在王老的书里)。
请继续赐教。
     
 楼主| 发表于 2017-9-17 19:11:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-17 19:14:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-17 19:32:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-17 19:49:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-5-31 09:39:17 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-9-15 22:03
论的是  是非,对错。
EMC的基本道理:
1、不一点接地,会有多大的工频磁场?

记得中世纪西班牙有一个民间故事《皇帝的新衣》,现在的600问就好比是皇帝的新衣,大家只认皇帝,不顾皇帝没穿衣服啦。论事,论是,论非,论对,论错。难啊!
高压同步发电机一般不作中性点直接接地,因为发电机零序阻抗小于正序阻抗,单相短路电流会大于三相短路电流。而单相短路,会对发动机造成严重危害。低压发电机则根本无需中性点直接接地,因为不存在需要接地的要素。你图中的发电机 N 线接地,只是相对于升压变压器来说的,属于变压器的“系统接地”。
600问 对于“系统接地” 要先接 PE 再反过来连接 N 的论说是很危险的。多电源系统只能一点接地,也无科学性可言。
发表于 2018-7-1 13:20:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-9 17:01:43 | 显示全部楼层
这个问题在国内的确神化了,去年好像还有一期建筑电气杂志,同时发了N篇讨论接地的文章,读下来的确不明所以。
     
发表于 2018-7-14 17:15:32 | 显示全部楼层
                 跟着楼主思维,发一篇文章,凑凑热闹。 王厚余0004.jpg
不知道文章作者是把 “ 短路保护 ” 理解为 “ 保护短路 ” ,还是故意闹笑话。不知道是术语于理欠妥,还是作者错误地理解术语的含义。
我们说,“ 防 ” 一定在事情发生之前,防止事情发生。“ 保 ” 可以在事情发生之后,可以是一种减小损失的措施。比如,洪峰还没有来,对堤坝进行防护加固,防止溃堤事故发生,是一种防范措施。
“ 短路保护 ” 是当短路事故发生以后,及时切断故障,减小短路危害的一种术语。现在的断路器还没有那么智能,不可能预先分断电路,防范短路事故发生。等短路事故发生以后,再分断短路故障,这就是 “ 短路保护 ”。保护的电力系统,不是短路电流。怎么会是 “ 防范犹恐不及,何谈保护 ”  呢?想必作者,对汉语言的博大精深缺乏了解,错把 “ 短路保护 ” 当作 “ 保护短路 ” 了。同理,“ 过(欠)压保护 ” 和 “ 保护过(欠)压 ” 是完全不同的两码事。就像 “ 系统接地 ” 和 “ 接地系统 ” 是两码事一样。外国人笨,语言表达能力匮乏,还要用不同 的介词。中国人只要左右换个位,就一清二楚,妇孺皆知了。






     
发表于 2018-7-14 17:42:28 | 显示全部楼层
安全是指不受伤害,保护是指免受伤害。“ 安全保护 ” 两词应该是并列的,没有相互依靠关系。“ 保护安全 ”就有联贯关系了,既保护什么?保护安全。安全是被保护的对象。外国人 叫女士王,很正常。如果我们都用这样的语法来翻译 “ 安全保护 ” 一定闹笑话啦。伸引一下,“ 短路保护 ” 翻译作 “ 保护短路 ”,就是一种笑话。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则