2900平方的农贸市场电气要上应急照明和绿色建筑设计?

[复制链接]
     
发表于 2017-10-16 16:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2900平方的钢结构农贸市场电气,设计只做了照明,防雷,周围有0.9米高围墙。
考虑墙较矮,发生火灾人也会很快逃离,没有做应急照明。建筑上没有做绿色建筑设计,电气也没有做,
审图时被专家退回。要求补上绿色建筑设计,加上应急照明。
理由是公共建筑,有照明必须按绿色建筑标准设计,加上绿色建筑设计专篇,
市场是人员较多,所以要求做应急照明,应急疏散照明是火灾时引导人们逃跑的,这个建筑周围 只有0.9高的墙,还用引导吗?
当然,专家提了就得按专家说得做

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-10-16 17:12:47 | 显示全部楼层
其实我好想说这算商店建筑,你看规范,,,,,
     
发表于 2017-10-17 09:08:18 | 显示全部楼层
较真来看,审图的说的没错,农贸市场算是人员密集的营业场所吧,应该有应急照明,上绿建的理由就有点。。。每个地方执行标准不同吧,楼主哪的?{:1_418:}
     
 楼主| 发表于 2017-10-17 20:33:35 | 显示全部楼层
农贸市场算是人员密集的营业场所,但是周围墙矮呀,应急照明不是为了疏散逃跑吗,这根本不用引导,人就跑了。

从规范来说也没有错,但总感觉从经济性来说,是浪费。。
发表于 2017-10-18 09:46:55 | 显示全部楼层
这根本不用引导
是不用,但疏散照明有两层意思,一个引导标志、一个照明,这个地方有点亮度,不至于突然断电引起人员慌乱,农贸市场老弱病残的较多呀
     
发表于 2017-10-30 12:56:45 | 显示全部楼层
绿建是没办法,政策说了,必须绿建,专家不提专家就有问题~~

应急照明,我也觉得应该设。

而且人员密集,妥妥的~~
     
发表于 2017-10-30 15:01:15 | 显示全部楼层
应急照明做上,绿建就算了吧,即使写个绿建设计专篇也是糊弄人而已