账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: liuex

请教1条关于刀开关、隔离开关的壳架等级电流的审图意见

[复制链接]
     
发表于 2017-12-8 08:53:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 四川仙人掌 于 2017-12-8 09:00 编辑

这个隔离开关的确没有这说法,但是我们设计人员和审图人员在一些细部问题上沟通的确有些难;
     
发表于 2017-12-14 10:05:50 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2017-11-11 15:32
不敢苟同……审图被提问题最终还是算到设计人员头上的,特别是现在数字审图了,每个设计人员、每个设计院 ...

我遇到的审图,怎么回复是设计人员的事情,审图意见照提,哪怕是提错了,设计人员可以去沟通,可以回复:“原图已有,在某某位置,图纸不修改”,但是审图条数不变,强条数量不变~~哪儿说理去~~?~~
     
 楼主| 发表于 2017-12-15 14:37:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-14 10:05
我遇到的审图,怎么回复是设计人员的事情,审图意见照提,哪怕是提错了,设计人员可以去沟通,可以回复: ...

我的同事被提了应急照明回路的过负荷保护电器应作用于信号而不切断电路的问题,依据是民规,而且还是强条……还是强条……强条……{:1_415:}
     
发表于 2017-12-15 19:07:47 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2017-12-15 14:37
我的同事被提了应急照明回路的过负荷保护电器应作用于信号而不切断电路的问题,依据是民规,而且还是强条 ...

遇到这样的审图,是不是吐血三升的感觉?!
     
发表于 2017-12-16 10:49:39 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2017-12-15 14:37
我的同事被提了应急照明回路的过负荷保护电器应作用于信号而不切断电路的问题,依据是民规,而且还是强条 ...

本次设计应急照明容量未超过线路负荷,应急照明设计完成后也不得接入其它设备或增加负荷,故不存在开关过负荷问题。回复完毕
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则