账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

[求助] 精密设备的单独接地问题

[复制链接]
     
发表于 2017-11-16 14:56:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-11-16 15:40:03 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-11-16 14:56
屏蔽接地

我确定不应采用独立的接地装置。没有任何意义。

有没有规范方面或者其他技术资料作为依据?
     
发表于 2017-11-16 18:31:42 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-11-16 13:48
看来这个接地没有被纳入等电位联结范围内,不同接地用在同一个设备上,在设备内部不同的地会产生电位差啊 ...

是的,项目的综合接地没有包含静电接地,综合接地采用基础作为接地体,静电接地单独敷设接地装置。

设备内部的话,我估计两种接地只接了其中之一。我那个项目有不同电压的用电设备,相当于隔离变压器了。

我没看电缆和扁钢是如何接的,无非就是电缆头加螺栓什么的~~
     
发表于 2017-11-16 20:01:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-16 20:03:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-16 20:07:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-11-17 08:44:41 | 显示全部楼层
谢谢各位!
工作中遇到问题,来到这里得到解答,增长学识开阔眼界,很幸运!
再次感谢各位!
     
发表于 2017-12-4 21:09:45 | 显示全部楼层
不管什么接地,基本上现在都是共用接地
     
发表于 2017-12-5 09:10:33 | 显示全部楼层
我碰到过同样的情况,厂家要求单独接地,我不同意,我做共用接地,谁也说服不了谁。因为从我目前看到的所有资料,都是共用接地,没有出现过一次独立接地的情况。如果有独立接地,就是跟建筑物的接地网距离20米以外做接地装置,然后拿绝缘电缆或导线引至厂家的设备位置。20米的出处来自民规或600问。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-5 09:22:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-12-5 09:56:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2017-12-5 09:58 编辑
lichengjian 发表于 2017-12-5 09:10
我碰到过同样的情况,厂家要求单独接地,我不同意,我做共用接地,谁也说服不了谁。因为从我目前看到的所有 ...

20m是GB50611里第6.0.5条的要求

民规我没查

600问不作为依据

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
lichengjian + 3 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-5 10:20:46 | 显示全部楼层
接地装置共用,接地干线独立。
     
发表于 2017-12-5 10:22:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-12-5 10:26:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 09:24 , Processed in 0.098362 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表