账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7942|回复: 4

[问题探讨] 低压开关柜和母线槽动热稳定校验(上)

[复制链接]
     
发表于 2017-12-15 09:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2017-12-15 09:29 编辑

一、低压成套设备的热稳定和动稳定

按照GB7251/IEC61439低压成套开关设备和控制设备标准第2部分:成套电力开关和控制设备和第6部分: 母线干线系统设计、制造的低压开关柜和母线槽,在正常运行情况下,载流导体、内装元器件及壳体的温升值不能超过相关标准;在非正常情况下(如短路),载流导体及其支撑件需要承受短路电流所产生的热效应和电动力效应而不损坏,所以,在低压开关柜和母线槽样本中,成套设备制造厂商一般会提供两个重要参数:
  • 额定短时耐受电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    :在规定条件下用电流和时间定义的能够耐受的短路电流有效值;
  • 额定峰值耐受电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    :在规定条件下能够耐受的短路电流峰值;

二者经常会配对出现,而且需要满足GB7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则 中表7所示的关系(

                               
登录/注册后可看大图
):
1.jpg
图1和图2所示分别为施耐德Blokset低压开关柜和I-LINE V母线槽的电气参数,图中可以看到额定短时耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
和额定峰值耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
有不同等级,比值符合n系数
2.jpg
额定短时耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
和额定峰值耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
参数是通过型式试验的方式获得,即在试验站提前模拟低压开关柜和母线槽在实际应用中遭遇短路电流时是否能够承受短路电流的热效应和电动力效应,

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
参数决定了母排的材料、规格、数量、母排间距以及绝缘母线夹的材料、强度和布局,在设计、试验定型之后就成了低压开关和母线槽固有的特性。
3.jpg
4.jpg
低压开关柜和母线槽的热稳定是指设备在一定时间内耐受短路电流“热效应”而不损坏的能力,通常

                               
登录/注册后可看大图
表示。以图1 Blokset低压开关柜为例,水平母线最小的短时耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
为30kA,短时耐受时间

                               
登录/注册后可看大图
为1s,则该水平母线的热稳定值:

                               
登录/注册后可看大图
------(式1-1)
根据下面公式,可以计算出在1秒内能耐受30kA短路电流的铜母线的最小截面为172mm2,例如选择40*5的铜母线就可以满足30kA/1s情况下的热稳定要求。

                               
登录/注册后可看大图
其中:

                               
登录/注册后可看大图
—导体最小横截面积,单位为平方毫米mm2
I—电流有效值,单位为安(A);
a—系数,铜导体取13,铝导体取8.5;
t---电流通过的时间,单位为秒(s);

                               
登录/注册后可看大图
--短路条件下的温升,单位为开(K),对于裸铜排为180K。
根据

                               
登录/注册后可看大图
不变(能量不变)原则:

                               
登录/注册后可看大图
,如果短路电流持续的时间为3秒,那么允许通过的短路电流大小为:

                               
登录/注册后可看大图
低压开关柜和母线槽的动稳定是指设备承受短路电流“电动力效应”而不损坏的能力。对于平行布置的三相水平母线,当试验电流通过时,中间相所处的情况最为严重,最大作用力

                               
登录/注册后可看大图
为:

                               
登录/注册后可看大图
公式中:L为铜排的长度,单位米;
D为三相铜排的相间距,单位为米;

                               
登录/注册后可看大图
为矩形截面导体的形状系数,可根据与导体厚度b、宽度h和中心距D有关的关系式

                               
登录/注册后可看大图
,可从图4查得。

                               
登录/注册后可看大图
为试验峰值电流,单位kA,根据GB7251.1试验要求,试验峰值电流大小一般为额定短时耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
额定峰值耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
,上面式子变换为:

                               
登录/注册后可看大图
-----(式1-2)
在前面已经提到,低压开关柜和母线槽会在试验站进行额定短时耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
和额定峰值耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
试验以验证产品性能达到设计要求,提前模拟三相短路故障时母排的耐受能力,试验设备输出的三相短路峰值电流

                               
登录/注册后可看大图
要等于低压开关柜和母线槽样本宣称的额定峰值耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
,母排只有经受住了短路峰值电流

                               
登录/注册后可看大图
产生的电动力,才能判定试验通过。
我们以施耐德公司iPM低压开关柜的数据来计算当三相主母排规格为

                               
登录/注册后可看大图
铜排,短时耐受电流为40kA时主母排上电动力有多大。
三相铜排的相间距D查表为75mm,即0.075m;
额定峰值耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
=

                               
登录/注册后可看大图
;

                               
登录/注册后可看大图
,查表得

                               
登录/注册后可看大图
,则:

                               
登录/注册后可看大图
,这表明当有效值为40kA(峰值电流为84kA)的试验电流流过规格

                               
登录/注册后可看大图
、长度1米、相间距为75mm的铜排时,产生的作用力为16kN,相当于1.6吨的重物挂在母排上。但是我们还看到该柜体的宽度为800mm,柜宽方向母排上均匀布置3个绝缘母线夹,等于将800mm长的主母排均分,这样0.4米铜排上的电动力为:

                               
登录/注册后可看大图
6.jpg

7.jpg
对低压开关柜和母线槽热稳定和动稳定总结如下:
1、低压开关柜和母线槽额定短时耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
和额定峰值耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
是其固有特性,由制造商通过型式试验确定;
2、低压开关柜和母线槽的热稳定值等于

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
为短时耐受时间;
3、低压开关柜和母线槽的动稳定是其承受额定峰值耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
所产生的电动力

                               
登录/注册后可看大图
的能力,电动力

                               
登录/注册后可看大图
的大小与

                               
登录/注册后可看大图
成正比,与导体相间距成反比。




















     
发表于 2019-9-11 16:03:56 | 显示全部楼层
好文章一篇
     
发表于 2019-12-9 08:47:46 | 显示全部楼层
帖子里的公式啥的 一直加载不出来,哪位老师能加载出了,麻烦打个PDF发上来
     
发表于 2019-12-13 17:20:33 | 显示全部楼层
帖子中图片较多,可能存在显示不出来的情况,可双击此帖中图片查看!
1.jpg

2.jpg
3.jpg

     
发表于 2020-5-6 21:19:22 | 显示全部楼层
照片和公式刷不出来,哪位老师能加载出来了,麻烦打个PDF发上来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则