账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6846|回复: 5

[问题探讨] 低压开关柜和母线槽动热稳定校验(下)

[复制链接]
     
发表于 2017-12-15 09:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2017-12-15 09:31 编辑

三、低压成套设备动热稳定实际应用
例如,某低压配电系统变压器容量

                               
登录/注册后可看大图
为1250kVA,电压变比为10/0.4kv,阻抗电压百分比为5%。
  • A处为Blokset低压配电柜,额定电流1600A,母线短时耐受电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    为50kA/1s,峰值耐受电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    为105Ka,进线断路器为MT20N;
  • B处为iPM L低压配电箱,额定电流630A,母线短时耐受电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    为25kA/1s,峰值耐受电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    为53Ka,进线断路器为NSX630F;
  • C处为I-LINE V母线槽, 额定电流400A,短时耐受电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    为30kA/1s,峰值耐受电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    为63kA,母线槽在主配电柜Blokset柜顶与出线回路相连,其前端的断路器为NSX400N;

试校核低压柜和母线槽在线路安装处是否满足动热稳定要求。
10.jpg
11.jpg
第一步,先计算变压器低压侧预期短路电流值

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

第二步,计算短路峰值电流

                               
登录/注册后可看大图

根据峰值系数n表,短路电流36kA对应的峰值系数n为2.1,则:


                               
登录/注册后可看大图

再假定B处母线上预期短路电流为

                               
登录/注册后可看大图
为30kA,则短路电流峰值

                               
登录/注册后可看大图
为63kA;C处母线槽内发生短路故障时预期短路电流

                               
登录/注册后可看大图
为35kA,则短路电流峰值

                               
登录/注册后可看大图
为73.5kA。

  • 对于Blokset低压柜其热稳定为:

                                   
    登录/注册后可看大图
    ,大于短路电流在MT20N断路器分断时间内(瞬动保护最大分断时间为80ms,短路短延时保护时则为短路短延时时间,最长为0.4s,此例用短延时时间)的允通能量

                                   
    登录/注册后可看大图
    ,其额定峰值耐受电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    大于短路峰值电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    ,动热稳定校验合格。
  • 对于iPM L低压配电箱其热稳定为:

                                   
    登录/注册后可看大图
    ,额定峰值耐受电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    由于塑壳断路器NSX630F具有限流作用,当

                                   
    登录/注册后可看大图
    时,查NSX630F的热应力曲线和限流曲线得到限流之后的允通能量

                                   
    登录/注册后可看大图
    ,限流之后的短路峰值电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    ,都小于iPM L低压配电箱的热稳定值和动稳定值,校验合格。
  • 对于I-LINE V母线槽其热稳定为:

                                   
    登录/注册后可看大图
    ,额定峰值耐受电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    。由于塑壳断路器NSX400N具有限流作用,当

                                   
    登录/注册后可看大图
    时,查NSX400N的热应力曲线和限流曲线得到限流之后的允通能量

                                   
    登录/注册后可看大图
    ,限流之后的短路峰值电流

                                   
    登录/注册后可看大图
    ,都小于I-LINE V母线槽的热稳定值和动稳定值,校验合格。

12.jpg

四、低压成套设备动热稳定校验方法总结
       低压开关柜和母线槽的额定短时耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
、额定短时耐受时间

                               
登录/注册后可看大图
和额定峰值耐受电流

                               
登录/注册后可看大图
是其固有特性,决定了成套设备的动稳定和热稳定性能。设计院的工程师在选型过程中,可按下列流程校核所选择的成套设备在配电线路是否满足动热稳定要求。
第一步:选择某型号的低压成套设备,获得数其

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
参数;
第二步:将成套设备的

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
参数与线路中设备安装处的预期短路电流

                               
登录/注册后可看大图
、短路电流峰值

                               
登录/注册后可看大图
进行比较,当

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
同时满足时,则校验合格;如果关系式不满足,则要看成套设备进线侧断路器或熔断器是否具有限流功能,比较限流之后的允通能量

                               
登录/注册后可看大图
和限流峰值

                               
登录/注册后可看大图
(断路器)或截断电流

                               
登录/注册后可看大图
(熔断器)满足:

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
或通过比较成套设备制造商提供的额定限制短路电流参数

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
的关系来校核。额定限制短路电流

                               
登录/注册后可看大图
是通过试验的方式获得,考核低压成套设备在上级限流断路器或熔断器动作的这段时间内承受短路电流热效应和电动力效应的能力,实质是比较限流之后的允通能量

                               
登录/注册后可看大图
和限流峰值

                               
登录/注册后可看大图
(断路器)或截断电流

                               
登录/注册后可看大图
(熔断器)满足:

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
13.jpg


发表于 2018-12-5 23:36:38 | 显示全部楼层
感谢分享,获益匪浅。
     
发表于 2019-1-21 11:36:56 | 显示全部楼层
感谢分享,获益匪浅。
     
发表于 2019-12-13 17:29:56 | 显示全部楼层
如果帖子中图片显示不出来,可双击此帖中图片查看! 4.jpg
5.jpg
6.jpg

     
发表于 2020-7-17 09:46:39 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
     
发表于 2024-11-1 09:17:19 | 显示全部楼层
请问校验的时间,低压柜1秒,高压柜2秒,甚至3,4秒等,其实保护的时间只有零点几秒,按1,2秒是不是过多了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则