账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: KSME

[求助] 关于变配电室低压配电柜的进出线形式问题?

[复制链接]
发表于 2018-1-3 16:49:43 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2018-1-3 16:31
对于民用建筑而言,地面的变电所出线一般是埋地或电缆沟出线,所以地面变电所做地沟较合适。
地下室的变电 ...

地下室的变电所可以考虑抬高地坪再挖沟,刚好还可以防水

点评

1、与变电所外部地面高差大,要解决人员通行,设备运输、安装;2、电缆依然要上引。  发表于 2018-1-4 10:59
     
发表于 2018-1-3 17:28:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-3 10:56
另外,我们考虑高压柜2.3米,加槽钢就是2.4,高压柜上联络母线我们是按1米空间考虑,最后就是3.4+0.8=4.2 ...

ok,明白了,我这里用电缆沟的比较少,绝大多数都用夹层,少量上进上出

地下变配电室做沟的话,下面一层的梁会比较大,所以我这边宁愿做夹层了
     
发表于 2018-1-4 08:42:48 | 显示全部楼层
如果考虑变压器吊装,高度还要加
     
发表于 2018-1-4 08:52:59 | 显示全部楼层
我们这边供电部门一般对地下室变配电房的净高是4.2m(要注意的是供电公司指的净高一般是指楼板底,而不是指梁底)。
一般较好的方案是下进下出。如果建筑许可,一般变配电房底板降0.6m,顶板按要求升板到净空4.2m。变配电房内部地面为地下室地面+0.1m。由于电柜基础一般为+0.1m,则电缆沟深度正好为0.8m。一般电缆正合适。电柜高度为2.2m,进线柜的母线插接头一般是0.6m(对于低压来说实际上是上进线的)。因此对于最高点的高度大约就是3.6m。也就是说没有大于0.8m的梁正好在变压器和进线柜的上方(很少这种情况),电房的布置就很好了。
如果真的想减少变配电房的高度,则要向结构要梁图再进行分析是否有安装不了的情况(一定要考虑电缆的转弯半径及是否有桥架的交叉)。再征得供电部们的同意。
     
发表于 2018-1-4 11:13:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-3 16:30
听说高压柜需要加大尺寸,低压抽屉柜好像不需要?

抽屉式的不影响,本身电缆就是侧出,固定式的要有影响。
     
发表于 2018-5-18 10:05:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-1-3 09:50
我们这里采用下进线的方案,供电局要求梁下3.0m,您这个4.2m可是够高的~~设备才2.2~2.3m,上面放2m,干啥 ...

人躺着睡觉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 06:39 , Processed in 0.065443 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表