我说的中压柜型式试验报告当然不是指给客户的一个型式试验报告的“封面”,而是指包含全套型式试验内容的报告。
其中就包括温升、短时耐受电流、峰值耐受电流、工频耐压、冲击耐压等具体项目,里面会体现母排规格、绝缘子间距和数量。
无论中压柜还是低压柜母排的允许载流量取决于温升!对于中压柜遵循的标准是GB3906,对于低压柜遵循的是GB7251.1,成套制造商宣称的任何一个电流等级的中低压柜都需要通过温升试验满足国家标准。
对于设计院来说,如果你指定的母排规格如果大于制造厂温升试验时选择的母排规格还好,万一指定的规格小了,导致日后运行中温升超标,你该如何是好?
对于产品制造商来说,对自己所生产的产品性能最了解;对于设计院的工程师来说,我觉得最好是告知某工程中中压柜或低压柜的额定电流即可,无需指定母排规格和数量,某特定电流等级下中低压柜对应的母排规格和数量由成套制造厂商提供。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
题外话:虽然这样的要求对有些国内成套供应商有点难度,但实际上理应这样,术业有专攻。设计院对于短路电流计算、负荷电流计算有优势,成套制造商对于如何设计、制造满足动热稳定、温升的成套设备有优势,各司其职。
|
|