账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

[求助] PC级ATSE断路器设置的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-3-9 15:48:03 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-3-8 22:45
rainmen_73 同仁不要着急,心平气和才能弄清问题所在是不是?也感谢你一直详尽的解答。
言归正传,从配电 ...

我的做法,如果放射式,下级主开关还非要用断路器,那么我选跟上级一样的断路器。

配电级数没有增加。
     
发表于 2018-3-9 17:03:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-9 15:48
我的做法,如果放射式,下级主开关还非要用断路器,那么我选跟上级一样的断路器。

配电级数没有增加。

是的。按楼主意见必须选不一样的做法带来的一个问题是,电缆规格是否要放大(用不上就浪费了)
     
 楼主| 发表于 2018-3-9 23:12:46 | 显示全部楼层
上下级一样可以,但是整定值不一样。
由于下级主开关长延时整定电流的限制,按低压配电规范,此条线路属于“不可能过负荷的线路”。如果上级主开关的过负载保护大一级,从规范涉及到的要求来看(没有规定必须设置后备保护),正常来说永远没有动作的机会(特殊情况下短路保护失效靠热保护跳闸),这条线路的上级开关过负载保护已经没有意义了,所以也就无需放大电缆来配合上级开关长延时整定电流的放大。
如果从设计习惯上讲非要放大,也没有规范禁止这样做,自己综合工程具体情况做决断。
     
发表于 2018-3-15 09:23:51 | 显示全部楼层
我们常用ATSE后面加断路器的做法,感觉是增加了故障点。有时候也用只在ATSE前端加断路器的做法。来学下下
     
发表于 2018-3-15 10:18:04 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-2-28 16:41
查了下图集04CD01,凡下级有多个配电回路的,都没在ATSE后面设置总断路器。
也是在ATSE前端设置熔断器或者 ...

图集04CD01 在总则里面说明了,图集有效期三年。现在应该过了吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 05:39 , Processed in 0.132180 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表