发表于 2018-4-26 08:56:25
|
显示全部楼层
“那么就牵扯到之前是否切电的问题,非消防电应该都切掉了,变配电室内有气灭的气体排不掉,无法进人操作,也无法合闸。
事故风机:不算消防电,可以算一级负荷、二级负荷。
灾后风机:如果也不算消防电,那么切除了,就不可能灾后用。如果要灾后用,就不能切除。不能切除,是不是就应该算是消防负荷?”
感觉大家把非消防负荷切除理解绝对化了,
首先,规范要求切除的是“火灾区域及相关区域”的非消防负荷。
其次,是否需要切除非消防负荷要看是否会“引起触电事故及二次灾害”(火规4.10.1条文解释)。
所以,气体灭火事故后风机可以不切除。 |
|