账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5078|回复: 8

[求助] 后备过电流保护器SCB问题

[复制链接]
     
发表于 2018-4-26 14:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电涌保护器前端后备保护,以前是用断路器的,后来看过王老的600问后改为采用熔断器。现在又看见有人说应该采用SCB,可以分断低于3A±1A的工频过电流,耐受冲击电流也高。请问现在各大设计院是不是都改为SCB了啊?如果采用熔断器审图会不会提出来?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-4-26 15:25:41 | 显示全部楼层
断路器、熔断器都可以
     
发表于 2018-4-26 16:26:28 | 显示全部楼层
我这里尽量用SCB,但也有用断路器、熔断器的
发表于 2018-4-27 08:50:16 | 显示全部楼层
这里面还有厂家的博弈
     
发表于 2018-4-27 19:44:25 | 显示全部楼层
这个本来是要厂家给出保护参数或曲线的。
     
发表于 2018-4-28 11:37:07 | 显示全部楼层

总进线用断路器的话,注意选择性。
     
发表于 2018-4-28 11:37:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-26 16:26
我这里尽量用SCB,但也有用断路器、熔断器的

SCB也是断路器。
     
发表于 2018-4-28 11:37:40 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-27 19:44
这个本来是要厂家给出保护参数或曲线的。

施耐德有曲线。
     
发表于 2018-4-28 11:38:11 | 显示全部楼层

SCB标准由中国专家牵头编制中。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则