rainmen_73 发表于 2018-8-13 17:19 确实表述有点问题,但分析一下就没觉得有啥歧义
使用道具 举报
ethan_fan 发表于 2018-8-14 14:28 那是我们正常人的理解。不排除部分审图人员理解歧义。 个人认为第2条和第3条有些不合适,人员密集场所的 ...
rainmen_73 发表于 2018-8-13 12:58 这是按DC24V ,3W,光通量大概不大于200lm的计算结果。连5lx的现行标准都达不到。你还敢说够10lx?
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 14:07 LED制作应急灯,没有三基色要求,三基色光效80LM/W,有好的厂家可以做到110Lm/W LED灯珠作应急照明,应当 ...
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 11:14 消防设施附近,如消防栓,(2.0米距离内为附近) 5LX 如何实现,就是附近装应急灯。
消防应急照明专题帖子汇总
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 17:10 为什么只有劳士有四线双头灯,劳士是不是胡搞出来的产品? 放电80分钟后50lm 能说明什么? 说明,应急照 ...
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 17:55 0.5W 50-60LM?看见了没有?这是可制作日光灯的。 作为消防用应急灯,不考虑显色性,应当做到150lm/ ...