楼主: mofei0312

审图意见回来了

[复制链接]
     
发表于 2018-8-14 14:28:18 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-8-13 17:19
确实表述有点问题,但分析一下就没觉得有啥歧义

那是我们正常人的理解。不排除部分审图人员理解歧义。
个人认为第2条和第3条有些不合适,人员密集场所的照度比人员密集场所楼梯间的照度要低。有点儿欠妥
     
发表于 2018-8-14 15:16:06 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2018-8-14 14:28
那是我们正常人的理解。不排除部分审图人员理解歧义。
个人认为第2条和第3条有些不合适,人员密集场所的 ...

楼梯间有台阶,人员密集更容易发生事故
     
发表于 2018-8-14 15:21:14 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-8-13 12:58
这是按DC24V ,3W,光通量大概不大于200lm的计算结果。连5lx的现行标准都达不到。你还敢说够10lx?

对的,实际上3w的灯没有想象中亮,各个厂家产品质量参差不齐
     
发表于 2018-8-14 15:21:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-8-14 15:23 编辑
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 14:07
LED制作应急灯,没有三基色要求,三基色光效80LM/W,有好的厂家可以做到110Lm/W
LED灯珠作应急照明,应当 ...


                               
登录/注册后可看大图
看下光通量数据吧。或者麻烦你找个双头灯光通量是150lm的厂家资料来看下
led消防应急灯 劳士四线制.png
     
发表于 2018-8-14 15:24:38 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 11:14
消防设施附近,如消防栓,(2.0米距离内为附近) 5LX
如何实现,就是附近装应急灯。

双头灯是窄光束配光?配光角度(不小于光强一半的范围)多大
     
发表于 2018-8-14 15:28:21 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 14:07
LED制作应急灯,没有三基色要求,三基色光效80LM/W,有好的厂家可以做到110Lm/W
LED灯珠作应急照明,应当 ...

考虑过实际配置备用电池电压低,光源达不到理论标准光通量输出的可能吗
发表于 2018-8-14 17:10:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-14 17:28:49 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 17:10
为什么只有劳士有四线双头灯,劳士是不是胡搞出来的产品?
放电80分钟后50lm 能说明什么?
说明,应急照 ...


                               
登录/注册后可看大图
我可提供两家的资料了。麻烦你也提供一家光通量大的双头灯厂家资料
led消防应急灯 新国标敏华语音故障报警灯双头灯M-ZFZD-E5W-.jpg
发表于 2018-8-14 17:55:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-14 17:58:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-15 09:23:00 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-14 17:55
0.5W  50-60LM?看见了没有?这是可制作日光灯的。
作为消防用应急灯,不考虑显色性,应当做到150lm/ ...

你贴的图片上不是明白的写着工作电压3.0~3.6V, 可蓄电池只有1.2V.再看下36,38楼吧
     
发表于 2018-8-28 10:58:16 | 显示全部楼层
审图的挺前卫的吖  哈哈
发表于 2018-9-5 11:24:46 | 显示全部楼层
按照新规范10lx是没问题,不过规范还没有执行,不应拿新规范说事!