官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2018-8-23 10:51 一般都是变电所馈出线的塑壳短延时,受电端塑壳瞬动
qsy 发表于 2018-8-23 11:47 变电所塑壳近端短路电流太大,一般15~50kA,短延时分断耐受不够的。能整定的瞬动又太小,影响选择性。
qsy 发表于 2018-8-23 13:13 请教 NSX配MIC5脱扣器,瞬动能否取消?假定接几十m电缆后串接有NSX塑壳配TMD脱扣器的话,能实现后级塑壳出 ...
消防应急照明专题帖子汇总
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页