账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14693|回复: 7

[施工探讨] 家用中央空调室内机电源线从空开电源单独一路还是从室外机引入至各个室内机

[复制链接]
     
发表于 2018-10-2 08:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
全装修交付住宅项目,中央空调采用某品牌大六匹一拖四,室外机电源6平方从室内配电箱空开配出至是室外机设备平台处,那各个房间内的室内机电源从何而来,从配电箱单独空开出一路到各个房间的室内机处吗?还是从室外机出引至各个室内机(电源随铜管一起敷设至室内机)
     
发表于 2018-10-5 15:35:17 | 显示全部楼层
我所接触到的项目分两种情况:一种是:中央空调系统厂家设计施工,一般厂家是从室外机引至各室内机。另外一种是:设计院的暖通设计中央空调,我一般是室内配电箱单独一路电源给室内机配电。仅供参考
发表于 2018-10-8 09:36:58 | 显示全部楼层
室内机和室外机只有信号连接,分开供电没有问题
     
发表于 2018-10-8 20:09:28 | 显示全部楼层
同意2楼,但是我都是室内室外分开画,也就是2楼说的后者
     
发表于 2018-10-9 09:47:06 | 显示全部楼层
一般是室外机单独回路供电,室内机另外一个回路
     
发表于 2025-8-15 15:10:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-10-8 09:36
室内机和室外机只有信号连接,分开供电没有问题

树总,室内机是否要根据室外机分配电回路,还是按照功率室内机连起来配开关就行?
发表于 2025-8-15 15:54:37 | 显示全部楼层
追风少年2 发表于 2025-8-15 15:10
树总,室内机是否要根据室外机分配电回路,还是按照功率室内机连起来配开关就行? ...

按照功率室内机连起来配开关就行
     
发表于 2025-8-15 16:25:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-8-15 15:54
按照功率室内机连起来配开关就行

谢谢树总!我们院里评审老师傅意见是按外机分回路来配,意思空调检修的时候断开一路室内机电源不会影响到其他的空调,这种说法有道理吗?我疑惑点在检修时有没有办法把单独的一台内机隔离开来不影响其他使用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则