[规范条文] 电缆桥架穿越封闭楼梯间做防火封堵是否可行?

[复制链接]
     
发表于 2017-7-18 18:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问 电缆桥架穿越封闭楼梯间采用与其墙体同耐火等级的防火材料进行防火封堵,是否不符合GB50016 6.4.2.2条 封闭楼梯间不能开洞口的条文规定。
     
发表于 2017-7-18 18:08:15 | 显示全部楼层
不符合。除出入口和外窗外,不应开设其他,洞口
     
发表于 2017-7-19 10:30:35 | 显示全部楼层
洞口堵封了,就不算是洞口了。
但如有绕道的方法,最好还是不要穿越封楼梯间。
     
发表于 2017-7-19 11:39:13 | 显示全部楼层
同意楼上,为什么要封堵?就是为了保证它不再是洞口。
     
发表于 2017-7-19 14:14:40 | 显示全部楼层
桥架内部实际上封不严

点评

塞满胶泥,遇热膨胀。怎么封不严  发表于 2017-7-19 17:29
     
发表于 2017-7-20 23:54:48 | 显示全部楼层
按我在本地消防验收的经验,桥架穿封闭楼梯间不会被提整改。但在土封闭楼梯间设配电箱,以前不提,现在一般会要求整改。
     
发表于 2017-7-27 14:13:00 | 显示全部楼层
sundq 发表于 2017-7-18 18:08
不符合。除出入口和外窗外,不应开设其他,洞口

是否有相关文件说明?
     
发表于 2017-10-10 15:29:21 | 显示全部楼层
6.4.2.2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门窗、洞口,
封堵的桥架算不算洞口呢?我认为算
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-10 15:41:39 | 显示全部楼层
穿过的桥架封堵了,就不算洞口了,各人理解不同,主要是消防大队怎么说了
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-13 09:21:14 | 显示全部楼层
不能开,就像有些防火墙明确不能开门窗洞口一样,即使你设置了甲级防火门也不行。
     
发表于 2019-10-9 11:36:44 | 显示全部楼层
我也很纠集,但我个人觉得还是不能开。
     
发表于 2019-10-22 12:40:01 | 显示全部楼层
不允许的,从疏散角度看这是建筑的安全区,火灾情况下电缆桥架如果也出现问题,会影响人员安全疏散。之前看到一些项目,空调风管也从楼梯间穿越,这个更加不靠谱。
     
发表于 2019-10-23 10:02:34 | 显示全部楼层
个人认为不能穿越,先不论封堵的效果如何,电缆本身也是可燃物,有可能人员疏散带来危险。