账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4150|回复: 6

[求助] 丙类仓库配电箱放在仓库外?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-26 17:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
500平一个丙类仓库单体,建筑防火规范:可燃材料仓库配电箱和开关应设置在仓库外,但这个仓库内有集水井,那这个集水井的控制箱也需要放在仓库外,室内做启停控制按钮,这种做法可以么?总觉得很别扭,外墙上挂一排控制箱。

丙类仓库

丙类仓库

发表于 2024-4-26 17:15:36 | 显示全部楼层
管他好不好看,IP54就行,不违反规范事大
发表于 2024-4-26 17:20:31 | 显示全部楼层
就你这这么小的建筑,门口有控制箱,控制按钮都不需要装,已经属于附近了
     
 楼主| 发表于 2024-4-26 17:33:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-26 17:20
就你这这么小的建筑,门口有控制箱,控制按钮都不需要装,已经属于附近了 ...

好的好的感谢感谢
     
发表于 2024-4-27 22:17:51 | 显示全部楼层
配电箱在库外
控制箱可以在库内

注意 控制箱 ≠ 配电箱一直是差异化的2个词汇


这个概念很重要
虽然没有名词解释,但是可以根据规范做检验



50016
10.1.9 本条规定旨在保证消防用电设备配电箱的防火安全和使用的可靠性。
    火场的温度往往很高,如果安装在建筑中的消防设备的配电箱和控制箱无防火保护措施,当箱体内温度达到200℃及以上时,箱内电器元件的外壳就会变形跳闸,不能保证消防供电。对消防设备的配电箱和控制箱应采取防火隔离措施,可以较好地确保火灾时配电箱和控制箱不会因为自身防护不好而影响消防设备正常运行。    通常的防火保护措施有:将配电箱和控制箱安装在符合防火要求的配电间或控制间内;采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。




万能的51348也是如此,经典段落摘录如下
13.7.11 除消防水泵、消防电梯、消防控制室的消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
    1 末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内;
    2 由末端配电箱配出引至相应设备或其控制箱,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不应超过5台,总计容量不宜超过10kW。
13.7.12 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
13.7.13 当不大于54m的普通住宅消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。
13.7.14 除防火卷帘的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。





另外,这个要做消防疏散照明的,应急照明集中电源箱/应急照明配电箱,放哪里?  
也要仓库外淋雨吗?估计也会困扰楼主

也是同样处理,集中电源箱/应急照明箱 ≠ 配电箱,要放室内
规范似乎没提——集中电源箱/应急照明箱能放室外,只提了单个灯可以室外淋雨IP67,箱子是室内潮湿场所IP65。估计是怕淋雨搞坏了,全分区完蛋。


总之,搞个配电间最好,外开门,箱子就不受困扰 随心用了。当然,有人还会问————这个配电间仍是这座仓库的一部分,属于“仓库外”吗?
反正,各环节审查都能顺利过


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-4-28 08:37:12 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2024-4-27 22:17
配电箱在库外
控制箱可以在库内

非常感谢老师的答疑
     
发表于 2024-4-28 10:41:43 | 显示全部楼层
仓库安全条例中是这样表述的:库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。
按这个意思,主要思想还是配电箱设在库外,方便断电,末端控制箱应该不影响,比如卷帘门控制箱,还是装在室内好吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-3 21:42 , Processed in 0.070782 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表