账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 295|回复: 5

所有旅馆的 门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明按不低于二级负荷供电吗

[复制链接]
     
发表于 2025-6-17 17:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025-2022 第2.011条:门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系统应按不低于二级负荷供电。所有旅馆不论规模大小,均执行此条文吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-6-17 17:19:25 | 显示全部楼层
这是肯定的,规范就是这么写的。
发表于 2025-6-17 17:23:18 | 显示全部楼层
少于15间客房的,不属于
     
 楼主| 发表于 2025-6-17 17:26:31 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-6-17 17:19
这是肯定的,规范就是这么写的。

那《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014,第6.3.1条呢?
     
发表于 2025-6-17 17:34:32 | 显示全部楼层
love273816 发表于 2025-6-17 17:26
那《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014,第6.3.1条呢?

通规为全文强条,效力在其它规范之上
     
发表于 2025-6-17 19:04:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2025-6-17 19:09 编辑

实现起来也简单,项目木可以采用单电源+蓄电池,应付规范要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-7 09:51 , Processed in 0.090246 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表