账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9819|回复: 21

[求助] 塑壳开关与微断开关不能连接到同一母线上吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-17 20:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前一只都是不超63A用微断,不能连在同一个配电箱上吗?
1626524807(1).jpg
     
发表于 2021-7-17 21:36:35 | 显示全部楼层
未见此等规定。应注意的是微断应满足分断能力的要求。
     
发表于 2021-7-18 09:19:29 | 显示全部楼层
满足分断能力的前提下,没有此要求。
     
发表于 2021-7-18 09:48:30 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-7-17 21:36
未见此等规定。应注意的是微断应满足分断能力的要求。

您这里说的分断能力是不是说短路电流有可能过大,造成断路器无法正常动作吗?也就是说需要计算下短路电流?
     
发表于 2021-7-18 09:50:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-18 09:19
满足分断能力的前提下,没有此要求。

您这里说的分断能力是不是说短路电流有可能过大,造成断路器无法正常动作吗?也就是说需要计算下短路电流?
     
发表于 2021-7-18 13:40:31 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-7-18 09:50
您这里说的分断能力是不是说短路电流有可能过大,造成断路器无法正常动作吗?也就是说需要计算下短路电流 ...

是的,短路电流不得超过断路器的分断能力。
     
发表于 2021-7-18 16:45:16 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-7-18 13:40
是的,短路电流不得超过断路器的分断能力。

那如果不能满足,我在线路上设置热继电器就可以了吧
     
发表于 2021-7-18 17:39:22 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-7-18 16:45
那如果不能满足,我在线路上设置热继电器就可以了吧

你是完全没有分断能力的概念。加热继电器能提高分断能力?
     
发表于 2021-7-18 18:00:55 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-7-18 17:39
你是完全没有分断能力的概念。加热继电器能提高分断能力?

谢谢,我的意思是电流过大后利用热继电器断开电流,这样可以吗?
     
发表于 2021-7-18 18:06:36 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-7-18 16:45
那如果不能满足,我在线路上设置热继电器就可以了吧

微断的分断能力只有几千安,最大也就10千安。变配电所低压配电母线上设微断肯定不满足要求。作为电气设计人员,短路电流、电压损失等应该会算。
     
发表于 2021-7-19 09:05:12 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-7-18 17:39
你是完全没有分断能力的概念。加热继电器能提高分断能力?

     
发表于 2021-7-19 09:30:02 | 显示全部楼层
现在也有高分断能力的微断。
ABB S200系列最高分断能力为25KA,S800系列为50KA。
施耐德NG125系列 , H型36KA, L型50KA。
不管怎么样,设计人员还是要会计算各点的短路电流。
     
发表于 2021-7-19 09:33:52 | 显示全部楼层
《建筑工程设计文件编制深度规定》要求,建筑电气初步设计和施工图设计阶段都需要有系统短路电流计算书。
     
发表于 2021-7-19 11:06:34 | 显示全部楼层

老哥,您能给我说说不,利用热继电器断开大电流,这个想法可行吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-7 09:23 , Processed in 0.091744 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表