账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 59549|回复: 156

[求助] 63A的微断配15(60)A的电度表,有问题吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-17 11:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单相配电,C63、2P微断,与DD862-4/15(60)A电度表配合,有问题吗?
     
发表于 2014-11-17 11:22:46 | 显示全部楼层
这个帖子与此问题貌似有点类似http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... mp;page=1#pid106543
     
发表于 2014-11-17 11:22:59 | 显示全部楼层
尺兄问这样的问题是为了引出别的高深问题?那我就不知深浅的答一下,要是从校审角度看是绝对不行,63A的开关配60A的电表,万一电流常年维持在62A,电表不就完蛋了?但是换个角度,开关质量有那么好的吗?也许到了59A,自己就跳闸了。
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:28:04 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-11-17 11:22
这个帖子与此问题貌似有点类似http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=24062&page=1#pi ...

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=24062&page=1#pid106543
bcdchenp
RT,具体点来说就是40A的断路器能不能保护10(40)的断路器(电度表)?

此帖,是40A的断路器能不能保护10(40)A的电度表?
当然没问题,能保护!

稍有不同的是:
63A的断路器能不能保护15(60)A的电度表?
     
发表于 2014-11-17 11:29:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 11:28
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=24062&page=1#pid106543
bcdchenp:
RT, ...

只有对比过载曲线了,还有就是我们不大考虑的住宅线路过载概率问题
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:36:32 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2014-11-17 11:22
尺兄问这样的问题是为了引出别的高深问题?那我就不知深浅的答一下,要是从校审角度看是绝对不行,63A的开 ...

但是换个角度,开关质量有那么好的吗?也许到了59A,自己就跳闸了——
恐不能寄希望于此吧?

若此63A微断左右无发热的带载运行微断开关,且配电箱内温度又处于一个理想运行环境温度的状态下,63A的微断就在62~63A左右长时间运行着,此15(60)A的电度表,能否承受?
     
发表于 2014-11-17 11:36:39 | 显示全部楼层
没有问题。电表的60A为额定最大电流,是仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值。超过60A时就计量不准确了,并不是只要超过60A电表就烧了,通常可过载120%,也就是说72A以下也没问题,只是不准确。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:39:12 | 显示全部楼层
kjq2014 发表于 2014-11-17 11:36
没有问题。电表的60A为额定最大电流,是仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值。超过60A时就计量不准确了 ...

好像有这说法,但有出处没有?

超过“额定最大电流”没有问题?
超过“额定最大电流”多少以内没有问题?
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:41:05 | 显示全部楼层
可过载120%?
是短时过载120%没问题?
还是长时间过载120%没问题?
     
发表于 2014-11-17 13:06:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 11:41
可过载120%?
是短时过载120%没问题?
还是长时间过载120%没问题?

这才是问题所在,一针见血~!所以还是不打擦边球的好
发表于 2014-11-17 15:57:08 | 显示全部楼层
60A只是最大量程。哪个厂家敢做的产品一到60A就烧了
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:00:46 | 显示全部楼层
有谁说过一到60A就烧了?

就比如1000kVA容量的变压器,满载电流1443A,超过满载电流20%的负载电流,短时运行没问题,长时间运行呢?
发表于 2014-11-17 16:06:15 | 显示全部楼层
长时间运行,开关早跳了。72A长时运行,63A开关会跳
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:07:06 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-17 16:06
长时间运行,开关早跳了。72A长时运行,63A开关会跳

62~63A,长时间运行,又如何?
发表于 2014-11-17 16:10:22 | 显示全部楼层
62~63A,长时间运行。电表没问题。60A只是量程,不是最大值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-7 08:50 , Processed in 0.074749 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表