账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5278|回复: 14

[求助] 微断带漏电保护的动作时间

[复制链接]
发表于 2017-4-1 14:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大侠,最近有个项目,青岛的审图老师提一条意见,要在每个带漏电的微断上标明动作时间,要有级差。老师说在低压配电和民规里有要求,请各位指教,我怎么没找到啊,漏电保护的时间不是产品的固有特性吗?
发表于 2017-4-1 14:58:45 | 显示全部楼层
行业标准速断是小于0.01吧
     
发表于 2017-4-1 16:57:05 | 显示全部楼层
电气技术措施里有明确要求,一般小于0.1s
发表于 2017-4-1 17:09:07 | 显示全部楼层
你要这些数据干嘛,研究感应阀值?热稳定校验?
发表于 2017-4-1 17:12:48 | 显示全部楼层
abb风电微断时间也很短,不知道带漏电保护没有
发表于 2017-4-5 10:01:10 | 显示全部楼层
GB13955:0.1S
发表于 2017-4-5 10:01:30 | 显示全部楼层
技术措施:0.1S
发表于 2017-4-5 10:02:12 | 显示全部楼层
GB13955:上有要求采用分级
发表于 2017-4-5 15:17:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-5 15:21:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-5 15:26:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-5 17:29:54 | 显示全部楼层
手持设备如好的日立维修用的高速电钻应该给出电机电感值,高频谐波值加上线缆的电容数据,这就是阀值,应该考虑一个合理不懂作系数
     
发表于 2017-4-13 18:27:37 | 显示全部楼层
手持式的 0.1  固定式0.4
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-7 07:28 , Processed in 0.078659 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表