账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4806|回复: 8

[电气资讯] 三言两语 | 小议电动排烟窗

[复制链接]
     
发表于 2016-12-11 22:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

三言两语 | 小议电动排烟窗
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... BHitlL7Btt28lMnYqQB

     
发表于 2016-12-12 09:58:30 | 显示全部楼层
按照GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第8.4.1条13款(强条)中的规定,当建筑物内有机械防,排烟系统时,要求在对应的"场所或部位"设置火灾自动报警系统并要求联动。




电动排烟窗用于自然排烟,在符合手动控制所对应的开窗面积和设置要求时,不设火灾自动报警系统,仅手动开启电动排烟窗,是不违反现行设计规范的。




在排烟窗少、火灾危险性低等情况下,设置机械连杆排烟窗手动控制或电动排烟窗手动控制是可行的,但工作人员需要做培训,具备火灾时打开排烟窗的常识和流程。尤其是丁、戊类的高大厂房和仓库,存在点式感烟探测器难以设置的情况,可在遵守规范的前提下,采用手动控制的各类排烟窗,以节约投资。




某些地区的消防建审人员、审图人员或设计人员为保险起见,要求设置火灾自动报警系统联动电动排烟窗,自然更为安全,但需要增加投资。




机械连杆手动控制的排烟窗,与无联动控制的电动排烟窗,同属手动排烟窗范畴

     
发表于 2016-12-12 10:00:16 | 显示全部楼层
某些地区的消防建审人员、审图人员或设计人员为保险起见,要求设置火灾自动报警系统联动电动排烟窗,

设计人员是否一定要按审图人员要求 设置火灾报警系统呢?
     
 楼主| 发表于 2016-12-12 15:19:03 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-12-12 10:00
某些地区的消防建审人员、审图人员或设计人员为保险起见,要求设置火灾自动报警系统联动电动排烟窗,

设 ...

chipy ,你怎么看?
     
发表于 2016-12-12 15:26:22 | 显示全部楼层
是不是考虑在“场所或部位”上做做文章。
     
 楼主| 发表于 2016-12-12 15:52:55 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2016-12-12 15:26
是不是考虑在“场所或部位”上做做文章。

有些,不必!
有些,则可。
     
发表于 2016-12-12 16:18:42 | 显示全部楼层

我比较胆小..图审之前,火灾报警都做上去了...
发表于 2016-12-12 17:28:42 | 显示全部楼层
是设置人员方便就地开启的排烟窗还是远距离控制的排烟窗,暖通专业是不是有个标准或者控制要求什么的?
     
发表于 2016-12-12 18:35:50 | 显示全部楼层
求大神讲解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 05:50 , Processed in 0.067034 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表