账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5334|回复: 9

[求助] 各位老师:接地干线、接地支线、接地连接线有明确定义吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-13 08:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
SH/T 3097-2017 石油化工静电接地设计规范,4.5.1要求固定设备接地支线规格为16mm2的多股软铜线,接地连接线为6mm2的多股软铜线,问题是没有接地支线、接地连接线的定义。在条文解释3.10里画的接地干线是敷设的扁钢,接地支线是连接设备和扁钢的导体,是不是太粗了,导静电线不需要承担电流,只需满足机械强度即可,需要16的线吗?谢谢大家
     
发表于 2022-7-13 09:23:49 | 显示全部楼层
这类用语比较混乱。总称应该叫接地导体,含接地引线和接地连接线,前者是将接地极引出地面至接地连接板的那段导体,后者指接地设备到连接板的那段导体。接地干线、支线等都属于接地连接线。
     
发表于 2022-7-13 09:41:46 | 显示全部楼层
看看标准图中收集的定义。
接地干线.png
     
 楼主| 发表于 2022-7-13 09:45:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-13 09:23
这类用语比较混乱。总称应该叫接地导体,含接地引线和接地连接线,前者是将接地极引出地面至接地连接板的那 ...

那防静电接地要求16的铜线是不是有点粗啊,我记得等电位铜线也就要求6平方的铜线,我再去找找规范
     
发表于 2022-7-13 09:46:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-13 09:45
那防静电接地要求16的铜线是不是有点粗啊,我记得等电位铜线也就要求6平方的铜线,我再去找找规范

防静电接地这块不熟悉,没能力判断。
     
 楼主| 发表于 2022-7-13 09:50:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-13 09:46
防静电接地这块不熟悉,没能力判断。

非常感谢,我再去看看
     
发表于 2022-7-13 09:57:55 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-13 09:45
那防静电接地要求16的铜线是不是有点粗啊,我记得等电位铜线也就要求6平方的铜线,我再去找找规范

10.2.4  消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线连接。

火灾自动报警有这么一条
     
 楼主| 发表于 2022-7-13 10:37:20 | 显示全部楼层
鸿影飘渺 发表于 2022-7-13 09:57
10.2.4  消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线 ...

是的,但是每一个电气设备防静电接地都得16的铜线,我感觉太粗了!
     
发表于 2022-7-13 14:44:36 | 显示全部楼层
石油化工行业属于高危行业吧,静电接地要求高
     
 楼主| 发表于 2022-7-13 19:33:27 | 显示全部楼层
waitfight 发表于 2022-7-13 14:44
石油化工行业属于高危行业吧,静电接地要求高

嗯好吧,我在现场看一般都没有这么粗的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 14:00 , Processed in 0.071926 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表