账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1967|回复: 7

住宅小区大底盘车库,筏板基础,是否需要设置接地网格?

[复制链接]
     
发表于 2025-1-3 15:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个住宅小区车库,筏板基础,图纸中接地平面图没有画网格,图纸会审中,施工单位提出是否需要设接地网格?有依据吗
     
发表于 2025-1-3 16:07:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-1-3 16:08 编辑

      规范依据没见过,但道理跟桩基是一样的,个人觉得还是需要设计标明作为接地极的钢筋。就按柱网划分都行。不然引下线接地,或接地极上引,都无法保证所接基础钢筋与其他基础钢筋可靠连通。
      筏基一般海边用得比较多,也曾做过几个,都是按柱网做的,混凝土浇筑前与结构一起去验收,引上钢筋等都要焊在选出的作为接地极的钢筋上。
发表于 2025-1-3 16:08:50 | 显示全部楼层
气象规范标准
WXWorkLocal_17358916838468.png
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 17:12:29 | 显示全部楼层

其实设置网格也是利用基础内的钢筋,咨询结构专业,基础内的钢筋都连着,画不画一个样吧
     
发表于 2025-1-9 08:35:34 | 显示全部楼层
我所见的住宅筏板基础,在电气设计说明中都是一句话:不小于多少直径的2根钢筋环状连通,并与引下线可靠连接云云。我们实际做的时候就是选择柱网处两根钢筋(含筏板底筋、面筋)作电气连接,其实就是焊接。只有一次是一个监理要求不能用钢筋,必须是扁钢,被我们揶揄外行。
现在很多住宅楼底下是地下车库,甚至整个儿小区地下一层就是一个大车库,所以统一是一个筏板。当然,有些在筏板下面另外设置有桩基。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-9 09:42:19 | 显示全部楼层

还有这样的标准条文啊!咋感觉是把帽子当成鞋子穿了
     
发表于 2025-1-13 15:43:33 | 显示全部楼层
love273816 发表于 2025-1-3 17:12
其实设置网格也是利用基础内的钢筋,咨询结构专业,基础内的钢筋都连着,画不画一个样吧 ...

你不画,施工队就敢不做--他们要按图施工
     
发表于 2025-3-10 14:59:23 | 显示全部楼层
love273816 发表于 2025-1-3 17:12
其实设置网格也是利用基础内的钢筋,咨询结构专业,基础内的钢筋都连着,画不画一个样吧 ...

虽然连着,但是不一定达到可靠连接,电气贯通之类的要求啊,还是要画的,至少你画出来的部分他要给你好好的连接一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-3 21:54 , Processed in 0.079360 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表