[问题探讨] 矿物绝缘电缆金属外护套作为PE线使用

[复制链接]
     
发表于 2022-6-15 17:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
矿物绝缘电缆金属护套材质为铝 还能做PE线使用吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-6-15 17:35:44 | 显示全部楼层
机电顾问曾经提过这个问题。
严格分析下,BTTZ、RTTZ、YTTW是可以的,铜护套,且满足 S 》1/2 * S 虽然有些审图会提。
依据是 GB51348 的12.4.8 的第4条。
但是楼主你的铝护套? 是BTLY(NG-A)吧。我认为是不行的。其性能达不到PE线等级,另外,还要考虑铜铝接线。

===
窃以为除外甲方要求,按照5芯设计。合用有风险。
     
发表于 2022-6-15 19:07:23 | 显示全部楼层
GB55024-2022/8.8.8不得利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、电线电缆金属护层作为保护导体。
     
发表于 2022-6-15 20:05:22 | 显示全部楼层
铝护套通常是不行的
     
 楼主| 发表于 2022-6-16 09:19:19 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-6-15 19:07
GB55024-2022/8.8.8不得利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、电线电缆金属护层作为保护导体。

其实  GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》4.1.8条  就已经有这条强条了  
但基本没有专家提过  都这样做几年了
     
 楼主| 发表于 2022-6-16 09:20:24 | 显示全部楼层
easunlee 发表于 2022-6-15 17:35
机电顾问曾经提过这个问题。
严格分析下,BTTZ、RTTZ、YTTW是可以的,铜护套,且满足 S 》1/2 * S 虽然有 ...

都是听了厂家的  我们这很多大院也都同样做法。
     
发表于 2022-6-16 09:36:19 | 显示全部楼层
矿物绝缘线缆都是铜护套或者铜合金作为护套,你那个确定叫矿物绝缘电缆?
     
发表于 2022-6-16 09:45:38 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-16 09:19
其实  GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》4.1.8条  就已经有这条强条了  
但基本 ...

GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》4.1.8条 还是有区别, GB50169规定的是不能做接地导体而非保护导体。还是有细微区别。当时理解是接地处一定需要换成刚性导体。
GB55024-2022/8.8.8 直接扩大这个定义,直接说 保护导体。

另外,还有一种传统观点,不是强调可弯曲嘛,那么刚性矿物绝缘电缆金属护套尤其是铜护套刚性的,没有问题。但是柔性矿物绝缘电缆就有点问题了。

以上纯是技术讨论。几个规范冲突,我还是那个理解。除非优化单位要求。设计院5芯设计为佳。
     
 楼主| 发表于 2022-6-16 09:51:35 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-16 09:36
矿物绝缘线缆都是铜护套或者铜合金作为护套,你那个确定叫矿物绝缘电缆?

是中间夹了金属护套 外面还有3层 图示  19DX101-1 16-24
     
发表于 2022-6-16 09:52:49 | 显示全部楼层
55024中的8.8.8有些随意了。不能把矿物绝缘电缆的保护外套一概而论说不能作为PE线。只要满足连续性和动热稳定的型式试验,完全可以作为PE线使用。只要厂家有相关说明和报告,我们没有一概禁止(实际上说能把护套作PE的厂商产品都是质量不错的产品)。这方面GB/T50056中“柔性或可弯曲金属导管(用于保护接地或保护联结目的而特别设计的除外)。”就写得很好。
当然,按现时市场上的产品,柔性矿物绝缘电缆应该都不满足护套作PE的要求。
     
 楼主| 发表于 2022-6-16 09:52:58 | 显示全部楼层
easunlee 发表于 2022-6-16 09:45
GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》4.1.8条 还是有区别, GB50169规定的是不能做接 ...

是考虑以后都图都把这个给换5芯的  不要为省钱出了问题就不好了
     
 楼主| 发表于 2022-6-16 09:55:52 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-6-16 09:52
55024中的8.8.8有些随意了。不能把矿物绝缘电缆的保护外套一概而论说不能作为PE线。只要满足连续性和动热稳 ...

可能只有主推的厂家能做到铝护套做PE使用   后面模仿的感觉并不靠谱
     
发表于 2022-6-16 09:57:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 easunlee 于 2022-6-16 10:00 编辑
jerknight 发表于 2022-6-16 09:51
是中间夹了金属护套 外面还有3层 图示  19DX101-1 16-24

我明白他的意思。  JGJ232-2011 术语定义的矿物绝缘电缆为 “用普通退火铜作为导体,氧化镁作为绝缘材料,普通退火铜或铜合金材料作为护套的电缆。”

BTLY(NG-A) 这种铝护套的,严格扣JGJ232-2011定义,不算矿物绝缘电缆,只能叫 矿物绝缘金属护套电缆。
当年项目甲方指定用 BTLY 的时候,我也怼过甲方,说审图要是出问题概不负责。但是审图没有提
     
发表于 2022-6-16 09:59:06 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-6-16 09:52
55024中的8.8.8有些随意了。不能把矿物绝缘电缆的保护外套一概而论说不能作为PE线。只要满足连续性和动热稳 ...

是的,就是我8楼的意见。
GB50169 还好一点。用了接地导体字样。
     
发表于 2022-6-16 10:16:44 | 显示全部楼层
GB50169 编制组  都否定自己的观点了。之前有个编制组的回复,应按照JGJ232-4.10执行。