账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17864|回复: 15

[问题探讨] 消防的耐火电缆和矿物绝缘电缆能否在同一桥架内敷设

[复制链接]
     
发表于 2016-4-26 09:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×


      现在设计一个地下室,地下室上部有2栋18层的住宅,按照新防火规范,电井内的消防电缆应采用矿物绝缘电缆(只有一个电井),现在遇到下列的问题:
1、消防电缆全部采用矿物绝缘电缆,和普通电缆同桥架敷设,中间加隔板,这样投资较高。
2、进电井的消防电缆采用矿物绝缘电缆,其余消防电缆采用耐火电缆,由于地下室层高较低,设置一个消防桥架和一个普通桥架不合适,现打算安装一个桥架把所有电缆敷设在一起,中间加隔板,但是施工不方便。
    想问问大家,怎么处理这个问题?那个方案可行。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-4-26 09:11:34 | 显示全部楼层
我没用过矿物绝缘电缆,NH电缆采用消防桥架,普通电缆采用梯架,分桥架敷设,在电井两端布置
发表于 2016-4-26 09:32:20 | 显示全部楼层
设置一个消防桥架和一个普通桥架不合适?
我倒觉得应分开设置桥架
发表于 2016-4-26 09:33:46 | 显示全部楼层
地下室层高较低,就不设计成上下布置
发表于 2016-4-26 09:34:52 | 显示全部楼层
如果把普通电缆放在密闭桥架中,其载流量受多大影响
     
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:51:18 | 显示全部楼层
可以不上下布置,但是有交叉的地方(地下室还设置有弱电桥架)。
发表于 2016-4-27 17:09:09 | 显示全部楼层
矿物绝缘明敷,剩下的走线槽相对较好
     
 楼主| 发表于 2016-4-27 21:53:34 | 显示全部楼层
没有人提好建议吗
     
 楼主| 发表于 2016-4-27 21:59:50 | 显示全部楼层
地下室是车库,矿物绝缘电缆明敷不好吧,好像规范也不允许公共场所的电缆明敷啊。
     
发表于 2016-5-3 21:02:08 | 显示全部楼层
2.5m要求吧,车库层高应该较高
     
发表于 2016-5-4 09:38:01 | 显示全部楼层
我觉得比较好的方案是:矿物绝缘类电缆走桥架,耐火导线(导线转弯半径小)走线槽+防火措施。
非消防如果用导线就单独线槽,如果用电缆就和矿物绝缘类电缆一起走桥架,加隔板。
     
发表于 2016-5-4 15:18:50 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆明敷设就行,或者贴墙敷设,卡子固定。消防与非消防的电缆建议分开敷设
发表于 2016-5-5 09:16:11 | 显示全部楼层
非消防如果用导线就单独线槽
     
发表于 2016-5-5 19:40:02 | 显示全部楼层
感觉条文说明电缆井消防是可以使用耐火电缆的,但是规范有来了句电缆井应使用矿物绝缘电缆,布置理解是否正确?若正确,这该如何是好。。。

条文说明

条文说明

规范正文

规范正文
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 02:48 , Processed in 0.092008 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表