账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1901|回复: 5

[问题探讨] 火规的配变电室做消防电话分机应该单指变电所或者室内进线处的一级配电室吧

[复制链接]
     
发表于 2024-11-9 14:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 风倾倾 于 2024-11-9 14:11 编辑

~经常被审图要求配电小间和电井加电话 还有主要通风和空调机房应该指的是冷水机房之类的吧。
     
 楼主| 发表于 2024-11-9 14:09:21 | 显示全部楼层
主要通风和空调机房应该指的是冷水机房之类的吧
     
发表于 2024-11-9 17:41:32 | 显示全部楼层
一般是这样,但往往全空气的空调机房内也设的
发表于 2024-11-11 08:58:42 | 显示全部楼层
配电小间和电井我们都不加,就是变电所加
     
发表于 2024-11-11 09:30:13 | 显示全部楼层
“配电室”一词电气规范没有明确定义,
不过GB50054里配电室明显是针对变配电房的,
另GB51348-7.2.1-3 当用电负荷较大或用电负荷较重要时,应设置低压配电室,并宜从低压配电室以放射式配电,
也就是把低压进线总配电室也属于配电室,
至于其他楼层配电间、电井算不上配电室,
这些地方火灾时也不需要人员进入操作。

因为名词没有明确定义,不排除有的审查师按自己的理解扩大了范围,这个也很难理论清楚,
碰到了这种再加个电话也无妨。
     
发表于 2025-1-2 16:35:02 | 显示全部楼层
电井太夸张了,没规定要加啊。配电小间这个定义就比较擦边,看审图怎么理解了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-8 21:02 , Processed in 0.076469 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表