账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7002|回复: 10

[问题探讨] 关于住宅配电箱内微型断路器之间的保护选择性问题,施耐德提供的表格如何理解?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-21 15:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 chinaredboy 于 2022-4-21 22:21 编辑

普通住宅配电箱一般采用C63A的微型断路器作为总开关,而分支回路一般采用C16/C20/C25的微型断路器,那么这两者之间的保护选择性如何呢?它们是否能够满足完全的保护选择性呢?我查找了施耐德公司微型断路器的样本,其中提供了下图的表格,表格中显示施耐德C63的微型断路器与C16/C20/C25的微型断路器之间都不能够满足完全的保护选择性。
我想请教一下诸位大侠,施耐德的这张表格到底如何理解?
为什么微型断路器的额定电流值相差两倍以上的两个断路器之间也不能够满足完全的保护选择性呢?
微型断路器之间的保护选择性问题如何进行计算呢?

截图04.png

     
发表于 2022-4-21 16:24:50 | 显示全部楼层
干嘛要用63A的微断做总开关呢?你用隔离开关不就行了么
     
发表于 2022-4-21 16:30:36 | 显示全部楼层
您表格截图的下面,没截到的那部分,有解释,T表示完全选择性,数字表示选择性限值,空白表示无选择性
     
发表于 2022-4-21 16:36:25 | 显示全部楼层
要不您看看这个帖子,里面有些讨论:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18945-1-1.html
     
发表于 2022-4-21 16:45:13 | 显示全部楼层
没法计算的,靠厂家试验。一句话,当短路电流小于表中电流时具有选择性,T表示任意电流下都有选择性。
     
发表于 2022-4-21 16:54:24 | 显示全部楼层
这种选择性的核心,是低断跳闸分为“斥开”和“分断”两个阶段,斥开后能否最终走向分断,主要取决于斥开后被电弧阻抗降低的短路电流量值。斥开后上下级间弧阻抗对这一过程有关键性的影响。开关额定电流越大,由斥开走向分断所需电流越大,时间也越长。上级开关因额定电流大,不能迅速分断,在此期间,下级开关因额定电流小,抢先分断了短路电流,实现了选择性。
     
发表于 2022-4-21 16:59:23 | 显示全部楼层
斥开过程是可逆的。
     
 楼主| 发表于 2022-4-21 23:05:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-21 16:24
干嘛要用63A的微断做总开关呢?你用隔离开关不就行了么

供电局电表箱里面的表后开关就是C63A的微断,如果家里用隔离开关做总开关,会不会导致电表箱中的表后开关越级跳闸呢?
     
发表于 2022-4-22 08:40:41 | 显示全部楼层
chinaredboy 发表于 2022-4-21 23:05
供电局电表箱里面的表后开关就是C63A的微断,如果家里用隔离开关做总开关,会不会导致电表箱中的表后开关 ...

必定会的。

就算你户箱用63A微断也不能保证表后微断不动作
     
发表于 2022-4-22 10:01:54 | 显示全部楼层
住宅内配电系统通常不会考虑短路保护的选择性要求
     
发表于 2022-4-22 11:33:03 | 显示全部楼层
确实没必要在住宅内考虑选择性。而且我们设计上说的选择性是全保护的,但由于大部分故障多发生在用电设备处,且不一定是完全金属性短路,所以有一定级差就有一定的选择性,这足够我们日常需要了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 07:34 , Processed in 0.061001 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表