6662| 23
|
[求助] 未设置火灾自动报警系统的公共建筑,但厂区有消控室,应急照明是否只能设置非集中控制 |
| ||
| ||
| ||
| ||
点评
没错,非集中控制就是给这种未设置报警系统,没有其他消防负荷,直接取普通照明电
| ||
| ||
| ||
点评
不行的,不在范围内,根本察觉不到火灾情况,考虑不能耽误疏散,非集中控制更有使用意义。
| ||
| ||
点评
非集中控制不仅有手动控制功能,还有断电连锁转入蓄电池工作的功能;集中控制也有手动和联动控制,只不过在消控室操作。
| ||
| ||
| ||
| ||
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛
( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-7-4 16:28 , Processed in 0.080993 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.