账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7046|回复: 4

[求助] 关于直流充电桩的需要考虑电击防护吗

[复制链接]
     
发表于 2016-5-25 11:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近看到直流充电桩的电压几乎都在120V以上,这时需要考虑电击防护吗,直流输出与交流系统共地不,需要加RCD不

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-5-25 11:40:00 | 显示全部楼层
需要考虑电击防护。
直流输出对地是绝缘的
加RCD可考虑加装在交流侧,直流侧如果装得专门的漏电保护器
     
 楼主| 发表于 2016-5-25 11:46:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 云溪2 于 2016-5-25 11:48 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-5-25 11:40
需要考虑电击防护。
直流输出对地是绝缘的
加RCD可考虑加装在交流侧,直流侧如果装得专门的漏电保护器


如果直流电与大地点之间没有电位差,那就不会对地形成放电通路了是吧,这个电击路径是什么呢
发表于 2016-5-25 14:34:07 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-5-25 11:46
如果直流电与大地点之间没有电位差,那就不会对地形成放电通路了是吧,这个电击路径是什么呢

直流电与地是有电位差的,只不过这个电位差不是触电的原因。直流电电击一般是两点触电才形成,因为其本身不接地。
     
发表于 2020-8-16 20:18:26 | 显示全部楼层
肯定要考虑了。120V也是强电范畴。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 08:10 , Processed in 0.056322 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表