账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17329|回复: 25

[问题探讨] 高压电缆截面的选择

[复制链接]
     
发表于 2018-12-3 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高压电缆截面考虑热稳定校验时,截面该如何选择?请高手指教一下

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-12-3 20:38:54 | 显示全部楼层
你自己的问题回答了你的问题……
     
 楼主| 发表于 2018-12-4 14:22:29 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2018-12-3 20:38
你自己的问题回答了你的问题……

很矛盾,师傅说不考虑这些,但是审图提出来了
发表于 2018-12-4 14:27:57 | 显示全部楼层
18ban123 发表于 2018-12-4 14:22
很矛盾,师傅说不考虑这些,但是审图提出来了

一定是你截面明显偏小
     
发表于 2018-12-4 14:34:09 | 显示全部楼层
一般说是按热稳定选截面,但是t你不知道,供电局调这个时间....

所以我们都是按经验选
     
 楼主| 发表于 2018-12-4 14:59:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-12-4 14:34
一般说是按热稳定选截面,但是t你不知道,供电局调这个时间....

所以我们都是按经验选

求给个经验值啊,跪求
     
 楼主| 发表于 2018-12-4 15:00:40 | 显示全部楼层

1600kVA出线柜高压电缆截面选的是3x70
     
发表于 2018-12-4 15:30:45 | 显示全部楼层
各地供电部门有自己的规定。比如,有地方规定,最小3*240.
     
 楼主| 发表于 2018-12-4 15:39:49 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2018-12-4 15:30
各地供电部门有自己的规定。比如,有地方规定,最小3*240.

最小3x240会不会太大了啊
发表于 2018-12-4 15:41:37 | 显示全部楼层
18ban123 发表于 2018-12-4 15:00
1600kVA出线柜高压电缆截面选的是3x70

这个关系不大,要看此处的短路电流和分段时间
     
发表于 2018-12-4 21:29:35 | 显示全部楼层
一般变压器额定电流小,电缆S取决于热稳定校验
     
发表于 2018-12-4 21:39:35 | 显示全部楼层
变压器按速断保护,t  取开关动作時间
     
发表于 2018-12-4 21:43:13 | 显示全部楼层
查产品樣本,一般0.1至0.2
     
发表于 2018-12-4 22:13:25 | 显示全部楼层
对快速断路器可取0.1s,
     
发表于 2018-12-4 22:17:45 | 显示全部楼层
对中速断路器t可取0.15s
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则