账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17793|回复: 15

[规范条文] 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

[复制链接]
发表于 2007-3-5 09:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>第2.5.12条 在爆炸性气体环境1区、2区内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封,且应符合下列要求。 <BR>一、爆炸性气体环境1区、2区内,下列各处必须作隔离密封: <BR>1.当电气设备本身的接头部件中无隔离密封时,导体引向电气设备接头部件前的管段处; <BR>2.直径50mm以上钢管距引入的接线箱450mm以内处,以及直径50mm以上钢管每距15mm处; <BR>3.相邻的爆炸性气体环境1区、2区之间;爆炸性气体环境1区、2区与相邻的其它危险环境或正常环境之间。 <BR>进行密封时,密封内部应用纤维作填充层的底层或隔层,以防止密封混合物流出,填充层的有效厚度必须大于钢管的内径。 <BR></P>
<P>每距15mm处是否得当?在图籍中我也没看到这么严格的做法</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-3-5 13:05:04 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-3-5 9:58:19</I>)的发言<BR>
<P>每距15mm处是否得当?在图籍中我也没看到这么严格的做法</P></DIV><BR>哪里是15mm,规范原文明明是15m啊<BR>
 楼主| 发表于 2007-3-5 13:13:28 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

我看的是电子档的,看来还得买规范才行,谢谢鼻兄提醒
     
发表于 2007-3-5 17:38:43 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

作为设计人,手头若没有几本纸质规范是很难维系的,呵呵
发表于 2007-3-5 20:18:52 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

楼上说的好,白纸黑字最可靠!
发表于 2007-3-11 21:11:59 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

<DIV class=quote>以下是引用 <B>亮剑</B></FONT> 在(<I>2007-3-5 20:18:52</I>)的发言<BR>楼上说的好,白纸黑字最可靠!</DIV><BR>看来,电子文档与纸制文本各有千秋,只可互补,尚且不能相互取代.<BR>
     
发表于 2007-3-12 12:03:32 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

我觉得电子文件中的制作中,故意有人捣蛋所致[em3]
发表于 2007-3-12 12:37:01 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-3-12 12:03:32</I>)的发言<BR>我觉得电子文件中的制作中,故意有人捣蛋所致[em3]</DIV>
<P><BR>也许有时候真有此类事发生哦?这麽说看电子文件要更多地动脑子了?</P>
<P><BR> </P>
     
发表于 2007-3-12 12:43:26 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

我在单位有一全套设计规范(公司的),家里也有一全套(自己买的),以确保在任何地点灌水都不出大的差错。
发表于 2007-3-12 12:46:27 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-3-12 12:43:26</I>)的发言<BR>我在单位有一全套设计规范(公司的),家里也有一全套(自己买的),以确保在任何地点灌水都不出大的差错。</DIV>治学严谨,敬佩!<BR><BR>
发表于 2007-10-28 00:39:10 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-3-12 12:43:26</I>)的发言<BR>我在单位有一全套设计规范(公司的),家里也有一全套(自己买的),以确保在任何地点灌水都不出大的差错。</DIV><BR><BR>不愧是搞技术的!向泥学习,不过毛主席太少呀
     
发表于 2007-10-28 00:57:50 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-10-28 0:39:10</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-3-12 12:43:26</I>)的发言<BR>我在单位有一全套设计规范(公司的),家里也有一全套(自己买的),以确保在任何地点灌水都不出大的差错。</DIV><BR><BR>不愧是搞技术的!向泥学习,不过毛主席太少呀</DIV><BR><BR>哈哈哈,什么意思啊,毛主席太少?
发表于 2007-10-28 02:22:22 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

没钱买书,是惭愧,还是无奈?
     
发表于 2007-10-28 02:35:58 | 显示全部楼层

回复:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范不解之处

原来是这个意思,那我给你发的奖金都去哪了?
     
发表于 2022-6-30 08:52:13 | 显示全部楼层
说的是GB50058吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则