账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35296|回复: 48

[求助] 区域报警系统还是集中报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-27 22:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4000+平米的六层宾馆,有喷淋,有报警,没有消防风机,水泵主体外单独建设,请问这种情况下火灾自动报警应该采用哪种形式? 区域报警系统还是集中报警系统,是否需要设置消防控制室,防火门、消防电源、集中控制应急照明等是否都要跟上?
     
发表于 2019-3-28 08:42:15 | 显示全部楼层
应该采用集中报警系统。
喷淋泵需要消防联动。
     
发表于 2019-3-28 08:47:17 | 显示全部楼层
区域报警系统,只能由火灾报警控制器的火警继电器直接启动声光报警器。详见14X505-1的P15
     
发表于 2019-3-28 08:48:46 | 显示全部楼层
火警规范3.4.1可是强条
发表于 2019-3-28 08:52:45 | 显示全部楼层
采用区域报警就行了
发表于 2019-3-28 09:05:33 | 显示全部楼层
这是王金元的解释答疑
QQ图片20190328090357.png
     
发表于 2019-3-28 09:14:56 | 显示全部楼层
规范编制组出的这本书可以作为设计依据吗?
360截图20190328090756319.jpg
360截图20190328091352496.jpg
     
发表于 2019-3-28 09:34:33 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-3-28 08:42
应该采用集中报警系统。
喷淋泵需要消防联动。

如果是湿式系统,可由水流指示器和压力开关启泵,不一定需要消防联动
     
发表于 2019-3-28 09:36:20 | 显示全部楼层
“火灾自动报警系统”(联动型)控制器,设值班室
到底是区域报警还是集中报警啊,这句话读起来总有一种打擦边球的感觉啊,另外这种答疑什么的能作为“自保!!!”的依据吗。。。
     
发表于 2019-3-28 09:37:20 | 显示全部楼层
按〈火规〉3.2.1.1条用区报
     
发表于 2019-3-28 09:41:16 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2019-3-28 09:14
规范编制组出的这本书可以作为设计依据吗?

是〈火规〉编制组的宣贯实施指南,可以!
     
发表于 2019-3-28 09:42:28 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2019-3-28 09:14
规范编制组出的这本书可以作为设计依据吗?

是〈火规〉编制组的宣贯实施指南,可以!
     
发表于 2019-3-28 09:43:58 | 显示全部楼层
设消防值班室即可
     
发表于 2019-3-28 09:49:25 | 显示全部楼层
夲项目应急照明宜设集中控制系统
     
发表于 2019-3-28 09:50:50 | 显示全部楼层
如有防火门,设监控系统
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则