账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7851|回复: 8

配电房和水泵房

[复制链接]
发表于 2019-7-12 15:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图审意见:配电房和水泵房不应贴邻。大家怎么看?
     
发表于 2019-7-12 15:59:37 | 显示全部楼层
我只能说审图的错了
     
发表于 2019-7-13 19:18:40 | 显示全部楼层
是不是水泵房内也不得放置配电柜
发表于 2019-7-14 19:55:41 | 显示全部楼层
顶一下,发电机房是不是可以和生活水泵房挨着
     
发表于 2019-7-15 11:45:28 | 显示全部楼层
图审没错啊,不过你采取了措施就例外了。
 楼主| 发表于 2019-7-15 14:14:49 | 显示全部楼层
ze__xiang 发表于 2019-7-15 11:45
图审没错啊,不过你采取了措施就例外了。

为何?措施有哪些?
     
发表于 2019-7-15 16:39:18 | 显示全部楼层
市政项目的提升泵站设计中,低压配电室和提升泵房就是贴邻的,没人提过说不行。
     
发表于 2019-7-15 17:24:20 | 显示全部楼层
又不是水池,再说了,泵房也不是潮湿场所
审图的依据是哪里?审图也不要拿规范的与潮湿场所贴临来说,真要这么说的话,潮湿场所的定义什么,审图说得清楚吗?
     
发表于 2019-7-19 09:04:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2019-7-19 09:08 编辑

1、所提意见过于主观,无依据;2、如果水泵房的运行不影响配电室的正常运行就可以贴邻。3、大功率水泵房宜与其配电室贴邻。
4、水泵检修或故障会导致漏水喷涌,可适当采取提高配电室地面、增加挡水门槛、集水坑配排污泵等防排水措施。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则