账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4212|回复: 3

[求助] 对于框架断路器来说Icw 85KA/1s和65KA/3s哪个分断能力强一些?怎么计算比较啊?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-30 16:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于框架断路器来说Icw  85KA/1s和65KA/3s哪个分断能力强一些?怎么计算比较啊?谢谢!

评分

参与人数 1贡献 +2 E币 +20 威望 +2 收起 理由
bzp4891 + 2 + 20 + 2 欢迎新人

查看全部评分

     
发表于 2019-11-20 13:48:57 | 显示全部楼层
Icw是短时耐受电流,它并不能直接体现分段能力的区别。你既然能查到一个断路器的Icw,就可以找到Ics或者Icu,即运行分段或极限分断(外资品牌这两个数据一般一样的,选一个就行)

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +12 威望 +3 收起 理由
bzp4891 + 5 + 12 + 3 说的有道理!

查看全部评分

     
发表于 2020-2-20 20:10:23 | 显示全部楼层
确实如Jinder网友所言,Icw短时耐受电流只是衡量断路器动稳定和热稳定的参数,与分断能力无关。短路分断能力要看断路器的额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。
     
发表于 2020-9-24 13:45:52 | 显示全部楼层
要比较Icu和Ics值才有意义,Icw只是耐受
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则