账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8220|回复: 7

楼梯间应该设火灾探测器吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-10-12 16:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层建筑,审图意见提出楼梯间应设火灾探测器。现在规范好像没有明确规定,报警规范附录中,设置部位有楼梯间,但这个应该不能作为是否设置的依据。
发表于 2019-10-12 16:35:07 | 显示全部楼层
应该设,方便在火灾时,提供人员疏散的最佳路径(哪个楼梯间有烟,就通过广播通知人员从另一个楼梯间疏散)
     
 楼主| 发表于 2019-10-12 17:22:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-12 16:35
应该设,方便在火灾时,提供人员疏散的最佳路径(哪个楼梯间有烟,就通过广播通知人员从另一个楼梯间疏散)

思路独特。如果楼梯间有烟,那防烟楼梯间、封闭楼梯间是不是该取消?
     
发表于 2019-10-14 12:50:30 | 显示全部楼层
6.2.1 探测器的具体设置部位应按本规范附录D采用。
规范明文规定。
     
发表于 2019-10-14 12:51:43 | 显示全部楼层
3.3.3 下列场所应单独划分探测区域:
    1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。
    2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。
    3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道。
    4 建筑物闷顶、夹层。
同时,依据规范这条,也是应该设置。
     
 楼主| 发表于 2019-10-14 16:03:37 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2019-10-14 12:50
6.2.1 探测器的具体设置部位应按本规范附录D采用。
规范明文规定。

“民间”有一种说法,GB 50016管是否设置、GB 50116管如何设置。如果把GB 50116附录D作为设置依据,二类高层和一类高层就没有任何差别了。而GB 50016明确二类高层只是局部设置。
     
发表于 2019-10-14 16:45:48 | 显示全部楼层
是否做报警看火规,如何做,看报警规范
     
发表于 2019-11-1 09:32:17 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-10-14 16:03
“民间”有一种说法,GB 50016管是否设置、GB 50116管如何设置。如果把GB 50116附录D作为设置依据,二类 ...

确实是否设看GB50016,如何做看GB50116,但如果未达到需要上火灾自动报警系统的二类高层建筑,也不存在是否在楼梯间设感烟的问题,如果仅在局部库房营业厅或有联动控制场所设火灾自动报警系统,也不用考虑其他不需要设置火灾自动报警系统部位的报警问题,包括楼梯间。如果满足了上火灾自动报警系统的二类高层,那楼梯间自然要按GB50116上感烟探测器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则