xuxizhong 发表于 2019-12-17 12:49 消防风机房没有规范依据,放空调机组的需要做,图集15D502第15页有。
树欲静而风不止 发表于 2019-12-17 14:06 可以看看图审办的答疑
x01oct 发表于 2019-12-17 15:50 如何实施呢?水泵和水泵房都要做等电位联结?那水泵外壳接PE线是否就可以认为是等电位联结?
rainmen_73 发表于 2019-12-17 16:03 等电位的效果肯定不够好。具体视由控制箱至电源侧PE阻抗大小
x01oct 发表于 2019-12-17 16:08 明白 我是觉得,如果是车库单独的排水泵,没见做过等电位联结
rainmen_73 发表于 2019-12-17 16:10 确实做了更安全。我们这儿就都要求做的。没做的会提“孤立的集水坑处未见设置等电位联结措施。”排水泵位 ...
x01oct 发表于 2019-12-17 16:16 收到,谢谢,集水坑的地方我是真的没做过。 您这边是怎么画的?从基础上引来40*4热镀锌扁钢么?
rainmen_73 发表于 2019-12-17 16:25 差不多吧,再设置一个小等电位联结盒,把排水管,PE线也都接起来就行。对增加安全性肯定有好处,也不增加 ...