[求助] 请教各路大咖耐腐蚀橡胶线缆的线型如何标注?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-18 15:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新规范应急照明疏散指示被审图提出一条,应按照3.5.3地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆我现在是和普通应急照明选的一样WDZNA-RYJS-2X1.5+WDZNA-BYJ-2X2.5。请教大家关于这个耐腐蚀橡胶电缆如何标注选型。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-12-18 15:40:54 | 显示全部楼层
橡胶线缆本身就耐腐蚀
     
 楼主| 发表于 2019-12-18 16:31:15 | 显示全部楼层

请教树总怎么标低烟无卤耐腐蚀电缆WDZNA-JS?还是汉字标注
发表于 2019-12-18 16:36:19 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2019-12-18 16:31
请教树总怎么标低烟无卤耐腐蚀电缆WDZNA-JS?还是汉字标注

可以直接汉字(现在有厂家生产这种电缆)
     
发表于 2019-12-18 17:03:02 | 显示全部楼层
上周也碰到这个问题了,各种查询无果,最后就直接注明的汉字
     
 楼主| 发表于 2019-12-18 17:21:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-18 16:36
可以直接汉字(现在有厂家生产这种电缆)

实在不知道怎么标了也没问到厂家{:1_425:}了解了  多谢解答
     
 楼主| 发表于 2019-12-18 17:22:46 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-12-18 17:03
上周也碰到这个问题了,各种查询无果,最后就直接注明的汉字

忍无可忍,无需再忍,那我也只能来一波汉字了
     
发表于 2019-12-19 19:48:16 | 显示全部楼层
BX是橡胶绝缘导线吗?
     
发表于 2019-12-20 09:27:31 | 显示全部楼层
两个厂家样本:一个是WDZN-RYJS  阻燃二芯轻型防水橡胶电缆,一个是JHS。
     
发表于 2020-6-29 10:40:43 | 显示全部楼层
耐腐蚀橡胶电缆没有耐火型的,这个有其他规范规定要采用耐火型吗。
     
发表于 2020-7-3 15:07:20 | 显示全部楼层
地埋灯通讯电源线(二线制)采用JHS-2x4.0穿25mm焊接钢管敷设。
     
发表于 2021-2-1 15:46:41 | 显示全部楼层
逆战 发表于 2020-7-3 15:07
地埋灯通讯电源线(二线制)采用JHS-2x4.0穿25mm焊接钢管敷设。

请问这边该项目使用的JHS线缆后面通过审图和消防验收了吗
     
发表于 2021-8-4 09:25:37 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2019-12-20 09:27
两个厂家样本:一个是WDZN-RYJS  阻燃二芯轻型防水橡胶电缆,一个是JHS。

JHS是防水电缆,WDZ-GYJS-这个可以吧》?
     
发表于 2021-8-10 11:04:18 | 显示全部楼层
地埋灯通讯电源线无需耐火,只需防腐蚀。