账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4931|回复: 9

一个防雷审图回复的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-1-15 11:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于防雷的问题
QQ截图20200115112901.png
QQ截图20200115113035.png
     
 楼主| 发表于 2020-1-15 11:39:23 | 显示全部楼层
补加接地极?要在那加
     
发表于 2020-3-1 10:36:07 | 显示全部楼层
四个角  打上四个意思意思就行了
     
发表于 2020-3-2 11:10:10 | 显示全部楼层
该图未采取防止接触电压和跨步电压的措施。审图意见不妥,审图意见只能说错在何处,不能说应如何做。防止接触电压和跨步电压有多种措施,并非只能增加防雷引下线。
     
发表于 2020-3-2 11:20:29 | 显示全部楼层
防止接触电压和跨步电压有多种做法,详见GB50057-2010/4.5.6。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-4-25 19:23:40 | 显示全部楼层
你这个是4.2米*11米=46.2m2小于规范79m2的条文
     
发表于 2020-5-22 11:58:01 | 显示全部楼层
这么小的建筑,还是要加人工接地极吧,防雷为什么要做呢?计算很大吗
     
发表于 2020-6-12 12:17:39 | 显示全部楼层
这么小的建筑物,够得上三类嘛,如果可以的话,啥都别做了
     
发表于 2020-6-12 12:19:12 | 显示全部楼层
为什么屋顶防雷平面拿着首层的平面在画呢
     
发表于 2020-6-13 13:23:06 | 显示全部楼层
首先利用圈梁鋼筋作接地极
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则