账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29420|回复: 33

[求助] 消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致是哪本规范要求的

[复制链接]
     
发表于 2020-2-20 18:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我记得有这个说法:“消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致”。
我在设计一个物流仓库,按照《物流建筑设计规范》,安防、通讯及计算机负荷等级为一级。按照《建筑设计防火规范》,消防负荷等级为二级。由于安防为一级负荷,因此我将消防负荷等级提升为一级。甲方工程师认为即使安防为一级,消防还是按二级负荷供电。我想反驳他,因此查规范,但是就是找不到“消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致”这个说法在哪个规范条文中。百度也搜不到。
请问:是否有这说法,或者说消防负荷不用提升?如果有这说法,现行规范中是哪个条文?谢谢了!
     
发表于 2020-2-21 09:37:45 | 显示全部楼层
同问
我刚去搜了下规范大全 由于不知道原话的描述 也没搜到
     
发表于 2020-2-21 21:49:14 | 显示全部楼层
你好,我想问下仓库内消防设备都有什么?定一级和二级负荷配电上有什么区别吗?
     
 楼主| 发表于 2020-2-21 22:36:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 cfxqm 于 2020-2-21 22:37 编辑

仓库内消防设备就是应急照明,排烟风机或排烟天窗。在有一级负荷的情况下,消防负荷定一级负荷和二级负荷在做法上没区别。但是做设计的负荷等级要定义清楚。
     
发表于 2020-2-22 20:52:37 | 显示全部楼层
cfxqm 发表于 2020-2-21 22:36
仓库内消防设备就是应急照明,排烟风机或排烟天窗。在有一级负荷的情况下,消防负荷定一级负荷和二级负荷在 ...

谢谢,再问个题外话,你这排烟天窗有几个,能实现机械式手动开启吗?
     
发表于 2020-2-23 11:13:52 | 显示全部楼层
“消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致”好像是哪位专家的说法,未见规范有明文规定。
     
发表于 2020-2-24 09:53:26 | 显示全部楼层
《工业与民用供配电设计手册》(第四版)49页,消防负荷分级的解读中有提到,当建筑物另有更高级别的负荷时,消防负荷宜视为与之同级。
     
 楼主| 发表于 2020-2-27 11:03:57 | 显示全部楼层
bais 发表于 2020-2-24 09:53
《工业与民用供配电设计手册》(第四版)49页,消防负荷分级的解读中有提到,当建筑物另有更高级别的负荷时 ...

谢谢!这里是有说法。不过拿出来理由还不够充分,毕竟这不算规范。不知道还有其它地方有这说明吗?
反正我做好了审图被驳回的准备了。
     
 楼主| 发表于 2020-2-27 11:08:54 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-2-22 20:52
谢谢,再问个题外话,你这排烟天窗有几个,能实现机械式手动开启吗?

我这仓库排烟天窗放在屋顶的,一个防火分区估计十一、二个。是采用控制箱控制的,没有机械手动开启。侧墙上装的排烟窗有机械手动开启的。
     
发表于 2020-3-3 09:17:45 | 显示全部楼层
这是住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011第3.2.1条的条文解释里面说的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-3-8 11:24:22 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2020-3-3 09:17
这是住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011第3.2.1条的条文解释里面说的

谢谢!这本规范里面的确有说法。

不知道还有没有其它规范有相关条文。
     
发表于 2020-3-9 10:10:26 | 显示全部楼层
我们做人防地下室,消防都是二级负荷,人防应急照明和人防通信是一级负荷。没遇到审图提过消防应该是一级的这种意见。
     
发表于 2020-3-9 17:04:48 | 显示全部楼层
上一版民规 有这个规定,新的民规把这个删除了。
     
发表于 2021-3-7 10:48:04 | 显示全部楼层
cfxqm 发表于 2020-3-8 11:24
谢谢!这本规范里面的确有说法。

不知道还有没有其它规范有相关条文。

规范就一版,解读就五花八门,你再仔细看看条纹解释,意思是小区有一类二类等多种建筑时,共用的消防系统应按最高等级的建筑确定,与楼主的情况是两码事
     
发表于 2021-3-7 10:57:08 | 显示全部楼层
我和你正好相反,我一栋单独教学楼,室外消防用水量25L/S,走道一般照明二级,地下室消火栓泵我按三级设计,初设砖家一口咬定消防应建筑内最高,让我定为二级,建议加EPS。后来防雷专项审查,砖家又说负荷太大不宜用EPS,改为室外两台箱变供电。我说我本来按三级供电,他以《民用建筑电气设计标准》gb51348-2019附录A  民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级“注2”回应,我他妈人傻了,这些砖家是吃屎的吗、那句话是建筑同时属于表中26或27栏又属于其他栏的建筑时,负荷按最高建筑定性确定,并且是所有负荷按最高。吃屎的专家你那样理解读得通吗?负荷等级按最高这句话有说消防负荷吗?做设计太被动了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则