账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17343|回复: 17

[问题探讨] 常闭防火门监控可以不做么

[复制链接]
     
发表于 2020-5-11 13:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
甲方要求取消常闭防火门监控,依据是规范没有明确说明常闭防火门需要设置防火门监控,仅常开防火门设置即可

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-5-11 14:13:30 | 显示全部楼层
火规:疏散通道上的防火门的开启、关闭及。。。均应反馈。。。。
发表于 2020-5-11 14:15:37 | 显示全部楼层
具体可以参看这个答复

20160118国标组关于防火门监控系统应用层面的问题的回复.pdf

761.62 KB, 下载次数: 291, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2020-5-11 15:44:12 | 显示全部楼层

樹总:为方便收藏,这个答复,可否发我邮箱1398157016@qq.com
发表于 2020-5-11 16:19:28 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-11 15:44
樹总:为方便收藏,这个答复,可否发我邮箱

已发
     
发表于 2020-5-11 17:00:42 | 显示全部楼层

收到!非常感谢!按答复有消控室应设,没有消控室可不设是吗?
发表于 2020-5-12 08:53:20 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-11 17:00
收到!非常感谢!按答复有消控室应设,没有消控室可不设是吗?

没有消防控制室,就不设了
     
发表于 2020-5-12 13:47:24 | 显示全部楼层
👌,明白了,谢谢您的答复!
     
发表于 2020-5-14 15:30:28 | 显示全部楼层
按防火规范是可以不设置监控,贴条“保持防火门关闭”
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-26 09:16:48 | 显示全部楼层
建筑专业说他们的防火门都不算是疏散通道上的...
     
发表于 2020-5-26 09:45:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 二点半太阳 于 2020-5-26 09:47 编辑

国标组的此回复争议很大。有虚假论证、循环论证、颠倒黑白之嫌。下面是当年李总的批驳。
笑话!.png
     
发表于 2020-5-26 10:51:12 | 显示全部楼层
5.6  常开防火门和常闭防火门是否都需要监控?
【解析】《建规》规定:6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:
1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。
2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
《火规》规定:4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
   2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
第4.6.1条条文说明:疏散通道上的防火门有常闭型和常开型。常闭型防火门有人通过后,闭门器将门关闭,不需要联动。常开型防火门平时开启,防火门任一侧所在防火分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮报警信号的“与”逻辑联动防火门关闭。防火门的故障状态可以包括闭门器故障、门被卡后未完全关闭等。
由上述两本规范看出:1)《建规》不要求常闭防火门信号反馈。
    2)《火规》要求各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。各防火门包括:常闭型和常开型防火门。
    行业也咨询过《火规》编制组回复,建议设置常闭防火的信号反馈。如何执行还是根据当地消防部门是否要求设置确定。
【解】1、GB50016-2014  6.5.1.1规定,“常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。” 自行关闭需要由局部消防报警联动驱动闭门器实现,否则应在有人值班场所设常开防火门反馈信号、闭门器控制。2、个人理解防火门监控系统主要针对民用建筑及人员密集厂房。如某工业项目独立变电所,只有两个甚至一个外开的丙级防火门,平时由专职电工管理,显然不必设防火门监控系统。
     
发表于 2020-5-26 15:10:45 | 显示全部楼层
按建规可不设,按火规需要设。
建规应该讲的是是否设置,火规是如何设置的。
     
发表于 2020-5-26 19:07:55 | 显示全部楼层
浙江省公安厅发的指南说常闭可以不做,所以浙江省都不做,很幸福。
     
发表于 2020-12-12 14:21:41 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-5-26 19:07
浙江省公安厅发的指南说常闭可以不做,所以浙江省都不做,很幸福。

指南里面没找到 想问下具体是哪一句?谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则