账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17147|回复: 16

[求助] 室内游泳馆需要设置火灾探测器吗

[复制链接]
     
发表于 2020-5-13 14:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT,看建规8.4.1条文,泳池不需要设置火灾报警,但是地下的设备房设置了机械排烟,所以整个建筑还是做了火灾自动报警。原本泳区上空不打算设探测器的,现在泳区上空四周的墙壁接近顶棚处需要设置电动排烟窗,需要探测器联动,可是我这不打算设探测器啊,怎么办呢?如果设置探测器感烟探测器可以不?选离子的还是光电的?要是设红外光束可不可以?泳区的除湿机会把湿度弄到60~70%不会超过95的,所以这条满足规范,那么这个所谓的大量水雾和蒸气也就不存在了吧?
发表于 2020-5-13 14:55:18 | 显示全部楼层
泳池这种地方,其实根本烧不起来,建议取消那个电动排烟窗,就是个电动窗就行
发表于 2020-5-13 14:57:23 | 显示全部楼层
当然如果设置了电动(自动)排烟窗,就装个红外光束的就行了
     
 楼主| 发表于 2020-5-13 15:40:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-13 14:57
当然如果设置了电动(自动)排烟窗,就装个红外光束的就行了

想设置红外光束探测器,但是这个场所的环境条件满足不?我觉得没问题,因为有除湿设备的。或者和水暖沟通把自动排烟窗改成手动的。{手动分两种:1.机械式手动2.电动按钮手动(我这个项目由于窗户太高,所以要设置手动的还是应选择电动的合理);自动的应该就是需要联动的了。}
     
发表于 2020-5-13 16:08:07 | 显示全部楼层
以前跟审图老师口头沟通过,说是水面正上方不用设置,其余不是水面正上方的区域,要设置。。。。
发表于 2020-5-13 16:09:18 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2020-5-13 15:40
想设置红外光束探测器,但是这个场所的环境条件满足不?我觉得没问题,因为有除湿设备的。或者和水暖沟通 ...

和暖通人员沟通一下,这个地方很难失火
     
发表于 2020-5-13 16:45:05 | 显示全部楼层
游泳池要装火灾探测,大学宿舍时不时看到火灾报道的反而不用设火警系统,哎!消防设计走火入魔了。
     
发表于 2020-5-13 18:20:21 | 显示全部楼层
泳池上方可以不设,周边走廊还是设上为好
     
 楼主| 发表于 2020-5-13 18:41:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-13 16:08
以前跟审图老师口头沟通过,说是水面正上方不用设置,其余不是水面正上方的区域,要设置。。。。

假如暖通专业要设置电动排烟窗的话,我想既然整个建筑已设置了报警(但是规模是不超过900各座位的游泳馆,只因地下有机械排烟,所以全建筑都设报警了),莫不如直接联动控制开启了,真要着火了谁去手动按按钮开启去啊,问题是这个排烟窗需要满足火警规范的联动要求,周围区域要有探测器才行。按建规的条文泳池是不需要设置的。如果要选择探测器,红外光束是否满足要求呢?
     
 楼主| 发表于 2020-5-13 18:50:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-13 16:09
和暖通人员沟通一下,这个地方很难失火

暖通需要排烟的,也可以设置成电动的不需要联动的那种  我想既然做了火警  就联动吧  所以出现了设不设探测器的问题 选哪种型号的问题
     
 楼主| 发表于 2020-5-13 18:53:05 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-5-13 18:20
泳池上方可以不设,周边走廊还是设上为好

周围走廊什么的设。泳池区暖通需要排烟的,也可以设置成电动的不需要联动的那种  我想既然做了火警  就联动吧  所以出现了设不设探测器的问题 选哪种型号的问题
     
发表于 2020-5-13 19:20:51 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2020-5-13 18:41
假如暖通专业要设置电动排烟窗的话,我想既然整个建筑已设置了报警(但是规模是不超过900各座位的游泳馆 ...

我觉得在非水池区域,设置感烟,就可以联动电动排烟窗了
     
 楼主| 发表于 2020-5-13 19:45:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-13 19:20
我觉得在非水池区域,设置感烟,就可以联动电动排烟窗了

嗯 其他区域设置探测器了,但是假如泳池某一个角落万一哈,着火了,这个位置附近没有探测器的,那么它附近上空的排烟窗要等到烟气扩散到非泳池区的探测器,探测到烟气然后再报警,这个排烟窗才可以开启吗?
     
发表于 2020-5-14 14:06:28 | 显示全部楼层
游泳池不会着火,排什么烟?
     
发表于 2020-5-14 15:25:03 | 显示全部楼层
泳池不用设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则