账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15356|回复: 17

[问题探讨] 门口户外是否需要设置疏散照明?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-16 08:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前有个项目专家审查,说要求安全出口需要设置疏散照明(安全出口户外部分要求设),要求执行GB51309第3.2.5条,不知道各位大侠遇到过这个问题的吗?目前都是按照这个执行的吗?
1.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-6-16 08:48:11 | 显示全部楼层
是的,门口丢一盏疏散灯具
     
 楼主| 发表于 2020-6-16 09:00:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-16 08:48
是的,门口丢一盏疏散灯具

户外做的话,照度1lx如何考虑呢?
发表于 2020-6-16 09:09:18 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2020-6-16 09:00
户外做的话,照度1lx如何考虑呢?

前两天看到过一个答疑(现在实在想不起在哪里了),指的是室外连廊的疏散照明设置,专家意见,两头各丢一盏灯具,中间不用了。(言下之意,不用考虑1LX的要求)
     
发表于 2020-6-16 09:09:35 | 显示全部楼层
应急照明图集40页,
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-16 09:19:02 | 显示全部楼层
打开门 建筑内的光照出去就有1lx 吧,很多还是玻璃幕墙,散射出去的光都应该满足要求。
发表于 2020-6-16 09:25:10 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-6-16 09:19
打开门 建筑内的光照出去就有1lx 吧,很多还是玻璃幕墙,散射出去的光都应该满足要求。

户外也不可能漆黑一片
     
 楼主| 发表于 2020-6-16 09:25:32 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-6-16 09:19
打开门 建筑内的光照出去就有1lx 吧,很多还是玻璃幕墙,散射出去的光都应该满足要求。

人都出去了,不知道为啥还要设置疏散照明
     
 楼主| 发表于 2020-6-16 09:26:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-16 09:09
前两天看到过一个答疑(现在实在想不起在哪里了),指的是室外连廊的疏散照明设置,专家意见,两头各丢一 ...

连廊做到可以,我们的是一个小单体,出门就到户外了
     
发表于 2020-6-16 09:38:14 | 显示全部楼层

树总请教个问题,一个很小的两层小楼,每层就几间办公室,二层房间开门就是一个露天平台然后直接通过一个室外楼梯上下,这室外楼梯需要考虑疏散照明吗
发表于 2020-6-16 10:08:50 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-6-16 09:38
树总请教个问题,一个很小的两层小楼,每层就几间办公室,二层房间开门就是一个露天平台然后直接通过一个 ...

这个室外楼梯是不是疏散楼梯?
     
发表于 2020-6-16 11:28:20 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-6-16 09:38
树总请教个问题,一个很小的两层小楼,每层就几间办公室,二层房间开门就是一个露天平台然后直接通过一个 ...

二层小楼需要考虑疏散照明吗?应该不用吧
     
发表于 2020-6-16 21:12:06 | 显示全部楼层
室外可能有踏步,或即使无踏步,或可能恰好人多,有一定的亮度,利于疏散
     
 楼主| 发表于 2020-6-17 08:04:56 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-16 21:12
室外可能有踏步,或即使无踏步,或可能恰好人多,有一定的亮度,利于疏散

我们是工业用户,非人员密集地区,一般人也进不去,都是自己运行人员在里面,轻车熟路呀
     
发表于 2020-6-17 09:35:02 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2020-6-17 08:04
我们是工业用户,非人员密集地区,一般人也进不去,都是自己运行人员在里面,轻车熟路呀

还是按规范做,利于疏散
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则