账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4453|回复: 8

消防电源监控如何设计是好?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-18 17:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:
消防电源监控点的设置应按照国标图集14X505-1P93页进行设计
     
 楼主| 发表于 2020-6-18 17:31:14 | 显示全部楼层
厂家的技术资料也可作为审查依据吗?
消防.jpg
     
发表于 2020-6-18 18:12:55 | 显示全部楼层
只能做参考  除非有相关国家规范和地标。。看注8 这审查意见在给厂家站台么?
     
发表于 2020-6-18 18:16:43 | 显示全部楼层
遍寻规范依据,就我了解的 也就在上海、新疆的 民用防火规程里 有看到  。。
     
发表于 2020-6-18 22:35:01 | 显示全部楼层
估计是要求消防双切箱后面的每个回路都要设检测点吧,楼上说的对,我曾经碰到新疆项目拿地标来审,要求加的
发表于 2020-6-19 09:00:16 | 显示全部楼层
消防双切箱后面的每个回路都要设检测点,有的出线好多回路,都需要加,麻烦
     
 楼主| 发表于 2020-6-19 10:54:54 | 显示全部楼层
图集14X505-1P92~P94页是厂家的技术资料。厂家对图集编制提供赞助,适当介绍赞助商的相关技术资料,可以理解。但是,把赞助商的技术资料作为依据,并据此提出审查意见,无法令人信服。
     
发表于 2020-6-19 11:45:26 | 显示全部楼层
没有标准的话 ,这个可以作为参考吧。。
1.png
2.png
     
发表于 2020-6-22 09:43:44 | 显示全部楼层
只有规范才是依据,作为审图意见提出,有点搞笑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则