账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20277|回复: 26

[问题探讨] 大家生活泵房、消防泵房里的排风机,补风机是从哪个箱子供的?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-16 15:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一般都设一个普通风机的总箱,再放射到各个泵房的风机控制箱。但有一次看到过从泵房配电箱供的,还是大院的图纸,是不是这样也可以呢?

单选投票, 共有 77 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2020-7-16 15:29:01 | 显示全部楼层
就从泵房配电箱给电
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-16 15:31:38 | 显示全部楼层
变电所的风机,也从变电所的配电箱给电
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-16 16:15:27 | 显示全部楼层
为消防设备房服务,包括照明、插座、空调等,一般就地取电
但是,有些地方不认同这样的做法
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-7-16 19:23:36 | 显示全部楼层

请问如果是消防泵房里的风机,是不是都要用耐火电缆呀?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-16 20:12:15 | 显示全部楼层
从风机总箱给电

生活水泵房的风机,不是一级或二级负荷,是三级负荷

消防水泵房的风机,不是一级或二级负荷,同时也不是消防负荷(至少可以理解为灭火的时候不用它)

回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-17 11:19:42 | 显示全部楼层
从泵房配电箱给电,审图的马上来:非消防负荷不能接入消防配电箱
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-23 13:43:08 | 显示全部楼层
生活泵从本地箱接无问题
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-23 13:46:52 | 显示全部楼层
消防泵是重要的灭火设备,为保证可靠性,风机还是从非消防电力供电
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-2 22:35:26 | 显示全部楼层
排风机补风机是保障消防泵房正常运行的辅助设施。

没有它,泵房湿度太大,机电设备损坏。

辅助设施也应该按同等级供电
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-3 10:13:28 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2020-7-17 11:19
从泵房配电箱给电,审图的马上来:非消防负荷不能接入消防配电箱

对!就是怕这种!除了排风机还有电葫芦
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-3 10:15:46 | 显示全部楼层
独立泵房难道还单独引一路非消防用电?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-11 09:03:35 | 显示全部楼层
两者个人觉得都行,也和审图老师来回拉扯了几次。最终是有的老师没意见,有的老师坚持按非消防负荷设计。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-11 11:09:29 | 显示全部楼层
防火规范10.1.9  按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。
    消防配电设备应设置明显标志。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-11 11:24:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-1-12 10:17 编辑

      地下层风机布置比较分散,宜采用一回路或多回路树干式配电。干线顺次走过各风机处,一房一箱甚至一机一箱都可以,看空间情况,以视距操作为宜。如果风机自带控制箱,可与暖通专业协调,将控制与配电合在一只箱里,作为风机订货技术条件。不存在浪费问题。 如果是消防用风机,可采用双回路树干式配电。
      结论:设风机总箱是分级放射式配电,通常不是好办法。不如采用树干式配电。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则